« kdy: 25.01.2009, 10:03 » |
|
Měl bych dotaz. Máme stykač boileru ovládaný HDO. Elektrikář omylem zapojil obvod cívky stykače boileru místo na fázi L1 na fázi L2. Po chvíli si toho všiml (cca po 1 hod) a zapojil ho správně (tedy na jedné straně modrý vodič N od přijimače HDO a na druhé straně hnědý vodič fáze L1).
Přikládám obrázek schéma zapojení, kde je červeně označeno co bylo zapojeno špatně.
Můj dotaz zní, zda se tímto chybným zapojením mohl poškodit přijímač HDO ? Ptal jsem se na to elektrikáře, ale ten říkal, že je to vyloučené, ale nevím zda to mám brát za bernou minci.
Boiler sice topí v době kdy elektroměr ukazuje nízký tarif, ale máme pocit, že nízký tarif teď "běží" mnohem častěji než předepsaných 8 hod.
Předem díky za vaše názory.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2009, 11:05 » |
|
Také bych poprosil kolegu Miroše, aby rozvedl svoje tvrzení. Ať na to koukám, jak koukám, nenapadá mě důvod, proč by to mělo u jednoho stykače vadit. A navíc, proč by měl odejít přijímač HDO, kde je v tomto obvodu pouze kontakt.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 25.01.2009, 11:21 » |
|
Boiler sice topí v době kdy elektroměr ukazuje nízký tarif, ale máme pocit, že nízký tarif teď "běží" mnohem častěji než předepsaných 8 hod.
Distributor může u tarifu AKU8 (D25d, D26d) rozdělit pásmo 8h NT až na tři úseky, a v součtu to nesmí dělat méně než 8h, ale může to dělat i více. Podrobnosti o aktuálním časovém plánu získáte u svého distributora (např. u PRE je to tady: http://www.predistribuce.cz/distribuce/sluzby-a-ceny/sluzby/hdo/vysilani-hdo-na-uzemi-prahy-a-roztok.html?list=11&cas=1232878462 )
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.01.2009, 11:36 » |
|
1. Podle Vašeho schéma nezáleží na kterou fázi se připojí jistič TUV. 2. Problém by mohl nastat u více stykačů spínaných přes N. 3. Dle kódu na vašem HDO (např. A1B8P1) si dle distributora na internetu zjistěte doby spínání a proveďte si kontrolu.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.01.2009, 11:39 » |
|
Pánové omlouvám se. To je tak když moc rychle píšu. Takže znova. Připojením cívky stykače na L2, nemohlo dojít k poškození HDO.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
J_Bartak
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.01.2009, 12:10 » |
|
za rychlé odpovědi. Podle všech to tedy nakonec vypadá, že HDO přijímač poškozen nemohl být. Kontroloval jsem kód, který máme k sazbě D25d přidělen (A1B4DP5) a díval jsem se na časy spínaní. Výsledek je tento Po-Pá: 0:30-6:15, 14:35-16:55; So-Ne: 0:55-6:10, 12:50-15:50 (to jsou časy pro ČEZ střed.kraj). Takže teď ve 12:05 by neměl boiler topit, ale topí Na elektroměru rovněž svítí nízký tarif. Mohl byste někdo u sebe ověřit, že ČEZ teď aktivuje NT i mimo stanovené časy (což samozřejmě může). Pokud tomu tak je, tak možná dochází k nadvýrobě elektřiny a ČEZ ji potřebuje "někde spotřebovat"...
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 25.01.2009, 12:51 » |
|
Ano je to tak, ČEZ aktivuje NT podle potřeby i mimo stanovená pásma. Má přebytek a tak reguluje spotřebu.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 25.01.2009, 14:05 » |
|
TO:J_Bartak HDO ovládáte vodič N -a k němu můžete dát ca cívku L1,L2 nebo L3!!To je jedno! Poute pokud by byly kontakty u HDO moc blízko ud sebe tak by mohlo dojít při přepínání k natažení oblouku, ale to je jen teorie....../viz třeba po staru přepínání dvou spínačů č.6-úspora jednoho drátu,u otočných č.6 to šlo roky a u č.6 páčkového to někdy se připeklo/....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #13 kdy: 25.01.2009, 17:01 » |
|
HDO ovládáte vodič N -a k němu můžete dát ca cívku L1,L2 nebo L3!!
Důležité je to slovíčko nebo! Všechny stykače musí být ovládány stejnou fází. Pokud by byly ovládány různými fázemi, při odepnutí vodiče N byste na cívkách dostal napětí až 200V a to by způsobilo sepnutí těchto stykačů a neoprávněný odběr. Zkuste si to nakreslit.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 25.01.2009, 17:42 » |
|
TO:Jirka Š. Svejkovský TO by byla porucha a ne provozní "normální" stav......Jsem si toho vědom!! Tady se nemluví o poruše vodiče N .....Pokud je vše jak má být tak by se nemělo nic stát....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #16 kdy: 25.01.2009, 18:12 » |
|
Asi jsem se špatně vyjádřil.....p řerušení N na můstku..... Pokud má relé kontakty dost daleko od sebe tak by se nic němělo stát...jak píše tazatel....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #17 kdy: 25.01.2009, 18:14 » |
|
Je to tak, jak uvádí Jirka Š. Svejkovský. Mám to vyzkoušeno. Pokud mám 2 stykače spínané přes N musím je mít na stejné fázi. Jinak při rozepnutí N mám na 2 cívkách v sérii 400 V. Může se to lehce stát např. při dvou rozvodnicích v domě. Problém by nenastal, pokud by u každého stykače byl na straně N samostatný kontakt.
|
|
|
|