Zpracovatel PBŘS by chtěl, ....
aby v každém vchodě, byla vždy dvě tlačítka, pro jeden a druhý vchod. No vlastně ještě třetí pro Total stop. Bude tam požárně bezpečnostní zařízení (odvětrání CHÚC). Nějak se mi však toto řešení nezdá. Nejedná se mi ani o umístění vypínacích prvků do HDV, s tím by neměl být problém, protože to je LDS, ale o názory odborníků, kteří podobnou situaci již řešili.
Dříve, než namontujete červené rámečky se sklem od Gewisse a zapojíte tam tlačítka, tak bude více jednání mezi tím, kdo je odborně způsobilá osoba za hasiče a projektantem, který
vyřeší prováděcí projekt. Až ti dva se dohodnou, co je přání a co je legislativní požadavek a zváži všechna rizika pro a proti. Prostě bez analýzy rizika to nejde a bez dobrého projektu také ne.
PBŘ je opravdu důležitý dokument , ale musí být také reálně naplněný.
Je jasné, že podzemní garáže a odvětrání při požáru bude vyžadovat určitá pravidla.
Při nedodržení pravidel vznikají neuvěřitelné bastly a množí se i jiná provozní rizika.
Technicky to řešitelné je, ale nesmí se blbnout hodně, jak již bylo upozorněno. Prostě "psáno jest".....začíná to tlačítky a končí to bezpečnostním zabezpečením vchodu včetně kamer.