Technik distribuce zkratuje vývody, které mají shodit FVE a ta musí neprodleně odstavit.
Povelové radiové přenosy jsou zabezpečené a nezabezpečené. Ty nejlevnější nezabezpečené na 433MHz jsou jen pro zlost a pro dětské hračky, přenosy na 868MHz už mají lepší možnosti kódování, profi přenosy na profipásmech mají zpětnou kontrolu, automatické opakování povelu, automatickou kontrolu spojení atd.
Tohle Elko má přenos na 868MHz, možnost externí antény, ale stále jen jednosměrný přenos bez zpětného potvrzení. Zase mají nastaveno opakování přenosu po 2 minutách, takže někdy se povel propasíruje i při silném rušení kanálu, ale vysílač neví, jestli přijímač změnil stav a přijímač nemá možnost se nastavit do bezpečného stavu při ztrátě spojení na kanálu. Přenosový protokol má nějaké kódování protokolem Inels, takže se nedá předpokládat, že dítě jezdící s autíčkem, nebo sousedův termostat v kotli by elektrárnu vypínal a zapínal. Na vysílači je i velmi užitečné testovací tlačítko.
Na přenos blokování bojleru bych se tento prvek při použití externích antén nebál použít, na odpojení elektrárny (třeba při požáru) už si myslím, že drát je drát Zejména v městské zástavbě, nebo v blízkosti trakce, továrny či vysílače.
|