Jedná se průmyslový objekt, kde je osvětlení zapojeno přes zásuvku aby bylo možné jednoduše světlo vyměnit za jiné.
Teď dodavatel elektroprací bude vyměňovat světla za nové a mě by zajímalo dle jaké normy toto z revidovat. Jestli dle 331600 ed2 a lhúty dle 331500 a nebo jako součást instalace?
Zřejmě popisujete halové nebo boční osvětlení, kde jednotlivé osvětlovací armatury jsou připojené v rozvodu přes zásuvky. Dělá se to z důvody údržby ( čištění i opravy). Přitom celý zásuvkový rozvod je součásti osvětlení, které se nějakým způsobem zapíná. Je to proto součást souboru na příklad "hálové osvětlení". Nezapomeńtze změny uvést do provozní dokumentace.
Tuto položku pro údržbu a revize máte ve lhůtníku revizí stanovenou na základě protokolu vnějších vlivů a ČSN 33 1500. Obvykle je lhůta v průmyslovém prostředí 3 roky a kratší.
S ČSN 33 1600 ed.2 to nemá nic společného.
Na uvedené práce si vyžádejte výchozí revizi.