Přispěvatel: Petr Mužík 15.03.2008, 17:40
Byl jsem přizván Domovní správou našeho města, abych se vyjádřil k problému, který jim nasadili hasiči.
Ti totiž po nich chtějí aby v činžovních domech v jejich správě určili, kde je Hlavní vypínač elektrické energie.
A to je právě ten problém - kdo to zná - ten ví - instalace je pouze: Nožové pojistky před objektem - a hned následuje přívod je stupačkám a odbočky k bytům...

Mě napadá jediné řešení - mezi stupačku a pojistky vložit Výkonový jistič a ten označit jako hlavní vypínač.
Hasiče totiž vůbec nezajímá, že objekt byl zkolaudován v roce 1985 podle tehdy platných předpisů....
a trvají na svém.
Jenže zase, je to otázka peněz ... kdo to zaplatí... ?
Jak by jste tohle řešili vy?


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.03.2008, 18:06
Stačil by jistič s "vykuchanými" spouštěmi neboli výkonnový vypínač. Mně je jasné co chtějí. Je to to, co se běžně v70. letech projektovalo a sice rozvaděč CO (civilní obrany) s tím vypínačem, který byl umístěn těsně za vstupními dveřmi objektu a byl kvůli vtipálkům na visací zámek. Hasiči ho v případě potřeby jednoduše přestřihli.


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: Kamil Novák 15.03.2008, 18:55
To je zvláštní požadavek. :-[
Zástupci Hasičů, kteří občas přednášejí na různých seminářích, zatím vždy zdůrazňovali, že pro ně je hlavním vypínačem HDS.

Proto prý požadují aby byly tyto skříně označeny (červený blesk),  jelikož právě zde po příjezdu na místo zásahu odpojují objekt.
Jsou k tomu dokonce proškolováni.

Tak k čemu ještě další vypínač ?  ??


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 15.03.2008, 19:03
Já bych se hasičů zeptal, na základě kterého zákona, vyhlášky čí normy to vyžadují. Pokud je to jen zbožné přání místní skupiny hasičů, tak ať to zafinancují. Je-li to dáno zákonem a pod.,  má smůlu majitel objektu a zaplatí to on. Já osobně to považuji za nesmysl a požadavek naprosto neopodstatněný . Musí jim stačit HDS.


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: Hynek Bureš 15.03.2008, 19:20
V nových a rekonstruovaných domech někdo řeší hlavní vypínač? Na neměřené části? Uf... tak ne, copak by na to řekli třeba hoši z PREdi?. Za hlavní vypínač objektu dle §45, odst.6 Vyhlášky MMR 137/1998 Sb. se obyvkle považuje přípojková skříň (HDS). Ta je označena typickým "bleskem",  ještě jsem neviděl vně baráku u HDS ceduli "Hlavní vypínač".


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.03.2008, 19:30
Podobné téma se zde již řešilo.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,870.msg3737.html#msg3737  :-\
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2000.15.html  :-\
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3751.0.html  (jednicka)


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: František Šohajda 15.03.2008, 21:36
Jak píše kolega Novák.
Při každém zásahu mají vyškoleného pracovníka  /většinou jsou to elektrikáři-bývalí/ kteří odpojí objekt od sítě.Nikde jsem se s tímto požadavkem nesetkal.Dokum entace k výstavbě je potvrzena mimochodem i od "hasičů" tak by s tento souhlas měli akceptovat pro dobu výstavby.Pokud bude provedena rekonstrukce elektriky to je na jiné téma.


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: Hynek Bureš 15.03.2008, 22:44
Souhlas kolega Šohajda s první částí. Ale ani u nové bytové výstavby se v menších bytových domech hlavní vypínače extra neřeší. Nanejvýš cedule na HDS a hotovo. Jiná situace je u objektů s evakuačními výtahy apod.,  ale poleze hasič dovnitř a bude hledat hlavní vypínač?
Možná že hasič nepoužije tak hrubé síly jak popisuje v paralelní diskuzi kolega Novák, ale v časové tísni asi nebude zkoumat, jestli v HDS nejsou extra pojistky pro evakuační výtah a vytahá všechny. Tu hrubou sílu pak použije při vyprošťování nešťastníků co se právě evakuovali výtahem. Ruku na srdce: Kdo by vlezl v hořícím domě do výtahu byť označeného jako evakuační? Kdo si to riskne? (tímto vyhlašuji malou anketu  :D) Buď schody dolů po čtyřech nebo raději skočit z okna hasičům do plachty.

U objektů s vnitřní trafostanicí na smyčce vn je hlavní vypínač naprosto nerelizovatelný,  nebo teoreticky formou nouzového tlačítka jako součást energetického DŘT. Jinak musí energetici vypnout celou větev vn.


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 15.03.2008, 22:56
Navíc nevím co by hlavní vypínač vypínal, protože pokud bude v domě výtah řešen jako evakuační, tak má ten dům má vlastně dva přívody. Pokud je to větší dům, tak třeba 2 stoupačky a jeden nebo dva evakuční výtahy. Domnívám, že tento požadavek hlavního vypínače pro bytové domy v žádné normě an i vyhlášce nařízen není. A pro bytovou výstavbu tuším ještě stále platí ČSN 33 2130. (Chystá se však nová norma, pokud už nebyla vydána.) 


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: Kamil Novák 16.03.2008, 12:26
Možná že hasič nepoužije tak hrubé síly jak popisuje v paralelní diskuzi kolega Novák,...

Osobně jsem uvedené "vypínání" naštěstí neviděl, ale vzpomínám, jak nám hasiči popisovali i postup :
1) vypínání provádět pouze v rukavicích a s přilbou na hlavě
2) nalézt přípojkovou škříň
3) vzít krumpáč nebo sekeru s dlouhým topůrkem (obojí suché!)
4) namířit na pojistky, odvrátit obličej a ......

Je ale klidně možné, že jde o popis vylepšený jakousi "hasičskou latinou". ;)


Název: Re: Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
Přispěvatel: František Bernard 17.03.2008, 12:20
Před několika málo lety vypotilo Min. průmyslu dopis, kterým určilo, že jako hlavní vypínač staveb a jiných objektů jsou pojistky v jistící skříni dodavatele elektřiny. Dopis byl otištěn v časopise Elektro. Tím by věc asi měla být vyřešena.