Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Miloš Fic 28.08.2008, 13:56



Název: Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
Přispěvatel: Miloš Fic 28.08.2008, 13:56
Jedná se o stavbu RD o půdoryse 10x13m. Od levého předního rohu domu je ve výkopu pro odpad uložena zem.páska FeZn o délce cca 10 m pro svod hromosvodu. Od pravého předního rohu je ve společném výkopu pro přívodní kabel (cyky 4x10  v plast hráničce),  uložena zem.páska o délce cca 8m.Ta je ukončena v krabici na solku a odtut pak Cu vodičem do dom. rozvaděče. Od pravého zadního rohu domu je opět uloženo 10 m zem.pásky ve výkopu, pro druhý svod hromosvodu. Všechny tyto zem. pásky, které směřují paprskovitě od domu chci ještě propojit vodičem FeZn 8 mm. Tedy dalších asi 25 m tohoto vodiče v zemi. Ve vzdálenosti asi 45m je navíc uzemněn sloup vedení odkud je napojen přívod. Svody hromosvodu a domácí rozvody se však budou křížit v podstate jenom o tl. zdi.   Předpokládám,že už je asi lepší nemít hromosvod žádný než špatný a  prosím proto o kvalifikovaný názor. 


Název: Re: Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.08.2008, 17:55
Páska FeZn 30/4 je v pořádku, jen by měla být uložena v nezámrzné hloubce (80cm) a doporučoval bych ji připojit vždy na dvě zemnící tyče. Tím, že jednotlivé paprskovité vývody propojíte mezi sebou, jedině uděláte dobře......... .jen k tomuto účelu použijte drát FeZn 10 a ne 8. 8čka se již do země nedává. Svorkovnice EPS musí být napojena na celkové uzemnění, tzn. také připojit na zemniče hromosvodu. Škoda, že jste neudělal základový zemnič při provádění základů domu. To je pak 100% O.K
Spoje pak nezapomeňte natřít asfaltovou hmotou. Šroubované spoje musí mít vždy dvě svorky.


Název: Re: Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
Přispěvatel: Radek Červený 28.08.2008, 20:19
Kolega Horský vám dal vyčerpávající odpověď. Pouze doplním:
Pokud dobře čtu, tak na hromosvod máte pouze dva svody. Jedná se o dům o obvodu 46 metrů, podle nové 62305 je to málo. Co říká projekt?

Pokud máte samostatné zemniče pro ochranné pospojování a hromosvod, dodržte mezi něma dostatečnou vzdálenost, nebo je propojte dle rady kolegy Horského.

Svody hromosvodu a domácí rozvody se však budou křížit v podstate jenom o tl. zdi. 
Takové řešení je na 99% všech staveb s hromosvodem a zatím se mi nedoneslo, že by to bylo problémem. Pokud přesto chcete mít klidné spaní a jistotu na 100pro, nechte si naprojektovat izolovaný svod.


Název: Re: Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
Přispěvatel: Jan Hájek 29.08.2008, 00:04
Mrkněte se na www.kniska.eu/animace (http://www.kniska.eu/animace) je tam i RD.


Název: Re: Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
Přispěvatel: Patrik Augustin 29.08.2008, 06:40
mozna bych zvolil propojeni misto kulatinou opet paskem precejen ma vetsi plochu ale propojeni FeZn10 bude taky v poradku.S tim zakladnovym zemnicem je to opravdu skoda.
Ale to uz se neda nic delat musite si pomoci jinak :-)
To Hajek: ty Vase animace jsou uzasne zrovna vcera jsem na to koukal a pekne udelane.  (jednicka)


Název: Re: Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
Přispěvatel: Jan Hájek 29.08.2008, 19:22
Díky, animace dělal Dalibor:
http://www.kniska.eu/lide/dalibor-salansky (http://www.kniska.eu/lide/dalibor-salansky)