Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Anonymous User 08.01.2006, 11:54



Název: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Anonymous User 08.01.2006, 11:54
V nově rekonstruované m dřevěném podkroví bych chtěl mít 3 zásuvky.
Ke každé by šel samostatný kabel a proto se chci zeptat jesti tam stačí 3x1,5mm měděný kabel a nebo jestli tam musí být 2,5mm??


Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.01.2006, 12:59

Určitě bych doporučoval použít kabel CYKY (kulatý) 3Cx 2,5. Kabel CYKY bych použil kvůli mechanické odolnosti i kvůli lepší požární odolnosti. Průřez 2,5 mm2 bych použil kvůli mešímu úbytku napětí, možnosti odjištění na 16A a menšímu oteplení při zatížení.



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2006, 13:17

Neudal jste uložení a proto jsem vydedukoval, že půjdete z nějaké rozvodnice z přízemí v trubkách ve zdi. Výpočet dokonce neuvažuje se společnou trasou (vliv okolních kabelů) a přesto 1,5 nevyhoví



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.01.2006, 13:36

Doplňuji - předpokládám styk s hořlavou částí budovy (dřevěné podkroví).



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2006, 13:43

Nenechte se zmást zatižitelností kabelu 16,5A a jističem 16A. Jištění nevyhoví v oblasti přetížení, např. 22A jistič vypne až za 1,3 až 2,1 hodin (odečteno z vypínací charakteristik y jističe LSN)



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Anonymous User 08.01.2006, 14:13

a nevyhovel by CYKY 3Cx1,5 pro jistic 10A/B a osazeni zasuvkami do max 10A kdyz bude kazda zasuvka na samostatnem okruhu max zatizeni obvodu 2200W?Co napriklad kdyz mam ve stavajicim objektu vytazenou na pudu zasuvku pro TV anteny a je to tazene 3Cx1,5mm.Jakym max proudem to mohu zatizit.Vedeno samostatnymi CYA 1,5mm v trubce 16mm.Kdyz budu chtit tento okruh rozsirit tak budu muset vymenit cely okruh az k rozvadeci i kdyz tam bude max zarizeni s odberem do 1000W a nebude to primotop.Zkust e to dat do sichru zda to vyjde s tim 10A jisticem pripadne s nejakym jinym.Pro tak male odbery prece neni nutne tahat 2,5mm.Jine by asi bylo kdyby ten kabel byl pod omitkou tam by asi problem s tou 1,5mm nebyl.



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2006, 16:14

Poslední váš návrh "elektricky" vyhoví (jednožil nebo kabel Cu 1,5mm a jistič 10A). Ale jsme zas u otázky, můj dům, můj hrad. Případně jiný uživatel instalace by mohl být uveden někdy v omyl o připojení watáže na 16A zásuvku. Ono se nic nestane, jistič vypne, ale může být zklamán tím, že si chtěl připojit nějaký ten větší přímotop.

Pokud nějaká změna (bohužel nemám) neopravila čl.4.7.5. tab.6 ČSN 332130, tak tato tabulka uvádí, že na zásuvkové obvody se dá použít Cu 1,5mm jen v případě kabelů a jednožilových v omítce (ale pozor, ne každý jednožilový lze přímo do omítky uložit). Čl.4.7.2. sice dává nějaké úlevy, ale jednožilové vodiče 1,5mm musí být na podpěrách ,  od sebe méně než 1m. Zda uložení v trubce nahrazuje podpěry není mi známo, protože takovéto problémy se běžně neřeší (dotazy na normotvůrce)

Závěr:

1. Dejte kabel CYKY 3Cx2,5 a máte vystaráno navždy (i s jističem  16A)

2. Dejte CYKY 3Cx1,5 s nepříjemností dle prvního odstavce

3. Dejte jednožil 2,5mm do trubky a platí totéž co 1.

4. Pokud vám to někdo z RT potvrdí, pak i jednožil 1,5mm
   s nepříjemností dle prvního odstavce



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Anonymous User 08.01.2006, 16:26

diky za odpoved.Bohuze l stavajici rozvod CYA 1,5 je na pude instalovan a je potreba dany okruh rozsirit o zasuvku do ktere bude napojen 1PC a 2 AP pokud budu hodne prehanet tak tam urcite nikdo neda UPS 1kW takze by nemusela byt nutna uprava stavajiciho rozvodu.A do skrine se nad zasuvky musi napsat ze max prikon do 2200W.To by mohlo vyhovet i pri nasledne vychozi revizi.



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.01.2006, 17:35

TO: Doležal

Jak jste to myslel s tou charakteristik ou jističů LSN. Snad nepoužíváte jističe podle starých norem - charakteristik a U a L?

 



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2006, 17:57

Charakteristik ou jsem nemyslel kód (B,C,D ani U,L),  ale grafický průběh charakteristik y t = fce(I),  v našem případě pro 16A/B. On to má takhle pojmenováno i OEZ ( odkaz na "charakteristiky" vás posílá do grafu)

V SICHRu se pohodlně jede po křivce a informační okno udává pro určitý proud určitý čas.



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2006, 17:59

Přesnější by bylo vypínací charakteristik a



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.01.2006, 20:01

Při vší ústě k vám pane Doležal, tento příspěvek nezkousnu!Myslíte to pro nové jističe vážně?

Cituji: 

"Nenechte se zmást zatižitelnosti kabelu 16,5A a jističem 16A. Jištění nevyhoví v oblasti přetížení, např. 22A jistič vypne až za 1,3 až 2,1 hodin (odečteno z vypínací charakteristik y jističe LSN)"



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2006, 20:12

Abych vám řekl pravdu, vůbec jsem o tom nepřemýšlel, jen jsem to ze SICHRu otrocky přepsal. Ale je to nějak moc. Přibaluji obrázek, možná najdete chybu.



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2006, 20:52

Mám sice starou ČSN ale ta praví, že 120% In se musí vypnout do 2 hodin. 22A je 137% ze 16A. Když těchto 137% podělím 120% dostanu 115%. Je to tak "kulatá" hodnota, že mě napadá, jestli těch 15% (kulatých) není nějaká započítaná výrobní či cejchovací tolerance, nebo start ze studeného stavu, koeficient stárnutí či bezpečnostní koeficient. To by nám měl sdělit výrobce.



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.01.2006, 21:25

Takže pane Doležal,

 

upřímně děkuji za tento příspěvek a omlouvám se vám za mou zatvrzelost.

 

Donutilo mne to k podrobnému prozkoumání charakteristik všeobecně uváděných a porovnání  s údaji v normě ČSN EN 60898. Z charakteristik je zřejmé, že jističe běžně vypínají u přetížení 1,5 In do 5 minut. A to je můj kámen úrazu.

 

Hodnota přetížení okolo smluvní hodnoty 1,45 In, kdy jistič musí vypnou do 1 hodiny, je velice zrádná. Když jste uvedl hodnotu  22A, automaticky bez uvažování můj instinkt říkal "to je nesmysl 1,3 až 2,1 hod."!

 

Máte naprostou pravdu (vlastně program Sichr který taky používán) a tak ještě jednou moje upřímné díky! 




Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2006, 21:39

Netřeba se omlouvat. Je dobře, že se tyto technické věci všelijak filtrují, připomínkují a diskutují. Třeba tento "náš" případ upozorní jiné na to, že nelze z údajů výrobce kabelů vzít zatižitelnost a jistit jej jističem jen o málo nižším jmenovitém proudu.



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: vašek 07.02.2006, 23:57

Našel jsem si program Sichr a ten říká že kabel
CYKY 3x1,5 můžete použít pokud nebude uložen
v trupce ve zdi nebo v izolační stěně



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: aligator (SR) 09.02.2006, 12:24

viesco ja osobne by som 1,5 nedaval pretoze treba rozmyslat aj do duducna ale predpis hovori 2,5 tak 2,5 :)



Název: Re: Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 09.02.2006, 15:24

Já bych se tak netrápil. Co projektant navrhne, to nainstaluji. Pokud si myslím, že jde o nesprávné-provedu konzultaci s autorem projektu. Ten ví, proč tovrhl to, co nahvrhl.:grin: