, rád bych jménem firmy BONEGA celou diskuzi mírně vyjasnil:
1. Pól není totéž co modul V praxi se pojem modul používá pro označení šířky modulového přístroje (1 modul = 17,8 mm). Této šířky nebo jejich násobků (označení 1/2/3/4-modulový) se poměrně striktně drží všichni výrobci nejen přístrojů, ale také navazujících rozvaděčových skříní (proto například označení 12-modulová skříň, atd.). Jinak by nebylo dosaženo rozměrové kompatibility.
Pojem pól je vnímán jako přívodní nebo výstupní svorka. Z hlediska principu proudového chrániče musí tedy být chránič vždy dvoupólový nebo čtyřpólový (viz. odpověď pana Svejkovského), i když jeho šířka v modulech může být různá.
Je pravdou, že dosud často platilo, že jednopólové přístroje měli šířku jednoho modulu, dvoupólové dvou atd. Nám se však díky českým patentům podařilo docílit výrazné miniaturizace, díky čemuž jako první přicházíme s 6 kA jističem s odpínáním N v jednom modulu (doposud existovalo pro 6 kA pouze dvoumodulové provedení 1P+N). Dalším z našich úspěchů je právě proudový chránič s nadproudovou ochranou (tzv. RCBO), o kterém se zmiňujete v této diskuzi. Není to však pouze chránič v jednom modulu, ale rovnou chránič+jistič v jednom modulu.
Jak je tedy vidět z výše uvedených příkladů, počet pólů a počet modulů u jednoho přístroje se mohou lišit.
2. Odpínání N nezávisí na počtu modulů, ale na principu chráničeZjednodušeně řečeno:
a) magnetické proudové chrániče nejsou funkčně závislé na síťovém napětí a N vodič odpínají
b) elektronické proudové chrániče jsou funkčně závislé na síťovém napětí a N vodič neodpínají
Více o této problematice v jedné z předchozích diskuzí na:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6386.0.html Proto mohou existovat i dvoumodulové chrániče, které N neodpojují (jak už zmínil host hcrevize) a naopak mohou již teoreticky existovat i jednomodulové chrániče, které N odpojují.
3. Jak je to tedy s přístroji BONEGA? Jsme přesvědčeni, že miniaturizace je správným trendem v oblasti elektrotechnik
y, protože kromě úspory místa v rozvaděči umožňuje také přirozené snižování výrobních nákladů modulových přístrojů při zachování špičkové kvality a technických parametrů.