Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: aleš hudek 17.07.2008, 09:35



Název: Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?
Přispěvatel: aleš hudek 17.07.2008, 09:35
Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?


Název: Re: Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?
Přispěvatel: aleš hudek 17.07.2008, 09:54
Áááá, našel jsem už odpověď ve vyhledávání, takže může...
Drátům (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)

Hudek


Název: Re: Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.07.2008, 09:57
Může.

U proudových chráničů jmenovitý proud určuje maximální zatížení.

Jinou otázkou je to to, jestli je vhodné použít jeden centrální chránič pro celý objekt, z provozních důvodů to není příliš dobré.