Název: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Jiří Pečánka 12.11.2018, 19:37 Elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku ve sloupku. Hlavní rozvaděč v tech. místnosti.
Délka vedení mezi ER a HR 18m. Klasicky do ER TN-C, z ER do HR TN-S. Zemnič bude základový se čtyřmi vývody pro hromosvod a jedním pod HR z podlahy. Varianta 1 Do ER svodič tř. I do neměřené části a do HR svodič tř. II (3+1) Varianta 2 Jeden kombinovaný svodič I+II zapojení 3+1. Jaká varianta je správně? Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Jan Hájek 12.11.2018, 22:20 Kombinovaný do HR. Třeba DEHNventil TNC před rozdělení, nebo DEHNshield.
Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Javorsky 13.11.2018, 07:45 Z vasi otazky pan Pecanka soudim, ze chcete zabranit vstupu prepeti z distribucni site na svuj pozemek jiz na jeho hranici primo v ER, nejlepe jeste pred elektromerem, pricemz osetreni až v HR domu je pro vas z nejakych duvodu neprijatelne. Ma to nekolik uskali.
V nemerene casti uvnitr ER to pujde jen po dohode s distributorem, a nejspis je taky vas ER jednim ze serie typizovanych vyrobku, ktery na montaz svodice nebude upraven. Neslavna moznost je pridavny rozvadec, z prakticke stranky bude ale jiste vyloucena. Take neni jiste, zdali je privod do ER ulozen spolecne se zemnicem. Pro vas by bylo resenim ozelet neosetrenou cast mezi ER a domem, a kombinovany svodic umistit co nejblize mista vstupu kabelu do domu. Idealne by se v tomto miste mel nachazet i vyvod ze zakladoveho zemnice. Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Radek Červený 13.11.2018, 08:06 Obvykle z analýzy rizik vyplyne nutnost instalace svodiče na rozhraní zón, tedy zpravidla u vstupu do objektu. Nevím, co vás vede k instalaci do ER 18 metrů před domem, ale pokud k tomu nějaký důvod máte, je nutné vyžádat k této instalaci souhlas distributora. Např. Eon už upravil i připojovací podmínky, které již řeší i podmínky instalace svodičů přepětí v neměřené části.
Obvykle u Eonu nemám se souhlasem problém, pakliže splním jejich požadavky. Jedním z nich je podmínka sériově zapojeného varistoru a jiskřiště u svodičů tř. 1+2, tyto požadavky bez problémů plní např. Dehn ventil, který nám Eon bez potíží schvaluje. Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.11.2018, 18:49 Jedním z nich je podmínka sériově zapojeného varistoru a jiskřiště u svodičů tř. 1+2, tyto požadavky bez problémů plní např. Dehn ventil, který nám Eon bez potíží schvaluje. Trošku tě opravím. V DEHN ventil není jiskřiště v sérii s varistorem, ale pouze "chytrý" jiskřiště RADAXflow. ;) Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Jan Hájek 15.11.2018, 08:10 Jak DEHNventil, tak DEHNshield mají jiskřiště, která jsou doplněna o obvod (paralelní) zrychlující jejich zapálení, v tomto obvodu se sice varistor vyskytuje, ale není určený pro vedení bleskového proudu. Veškerou práci v obou dvou případech udělá jiskřiště.
DEHN: Nad otázkami ochrany dle ČSN 33 2000-4-443 ed.3 (https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim-dle-csn-33-2000-4-443-ed.3/view?searchterm=vlnolam) DEHN: Svodič přepětí SPD typu 1 – vlnolam bleskových proudů (https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-svodic-prepeti-spd-typu-1-2013-vlnolam-bleskovych-proudu/view?searchterm=vlnolam) Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Radek Červený 15.11.2018, 09:37 Děkuji za doplnění a opravu. V praxi je potvrzené, že pokud někde uvedu v žádosti o vyjímku Dehn ventil, Eon s tím nedělá problém a vyjímku schválí.
Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Pavel Horský 15.11.2018, 11:14 Děkuji za doplnění a opravu. V praxi je potvrzené, že pokud někde uvedu v žádosti o vyjímku Dehn ventil, Eon s tím nedělá problém a vyjímku schválí. Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 15.11.2018, 17:00 Otázka k tématu. Je velký průser pokud s SPD 1+2 vede k HOP kabel s průřezem jen 6. Délka cca 1m.
Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 15.11.2018, 17:04 Otázka k tématu. Je velký průser pokud z SPD 1+2 vede k HOP kabel s průřezem jen 6. Délka cca 1m. Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.11.2018, 18:18 Otázka k tématu. Je velký průser pokud s SPD 1+2 vede k HOP kabel s průřezem jen 6. Délka cca 1m. Zeptejte se výrobce toho SPD. Ale myslím, že OEZ a DEHN mají v návodu min Cu 16mm2. Jak to mají jiní výrobci nevím, musel bych hledat. Ale to ostatně můžete sám, když my ani nevíme od jakého výrobce tam ty SPD máte. Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Pavel Horský 15.11.2018, 18:26 Vždy se řídit pokyny (návody) výrobce instalovaného prvku. Pak je samozřejmě i 1m špatného průřezu problém.
Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 15.11.2018, 19:54 Myslim že šlo o zn. BEMKO.
Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Milan Hudec 15.11.2018, 20:58 Tak ono dát za svodič desítku a víc, a pak jeho vlastnosti pokazit ušetřením stokoruny za silnější vodič k přípojnici je volajaké..... (dance)
Název: Re: Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části? Přispěvatel: Jan Hájek 16.11.2018, 08:20 V případě , ,klasických,, svodičů přepětí je připojovací průřez důležitý. Jakmile SPD svádí, chová se jako zkrat a teče do ní po velmi krátkou dobu celý zkratový proud, dokud nepřestane svádět přepětí, nebo nevypadne předjištění.
V případě nových svodičů s technologií ACI je rychlost rozpojení taková, že pro jejich připojení postačí pouze 6 mm2. Více zde:https://www.dehn.cz/cs/ochrana-pred-ucinky-prepeti-s-technologii-aci (https://www.dehn.cz/cs/ochrana-pred-ucinky-prepeti-s-technologii-aci) |