« kdy: 04.07.2013, 21:58 » |
|
Stalo sa mi, že zákaznik mi volal že mu nefunguje FI. Tak som prišiel a skúšal. Prvá fáza zem nevyhodil, druha fáza nevyhodil, tretia už zereagovala. Testovacie tlačítko tiež fungovalo. Pýtal som sa pánov z ABB (mali sme tento týždeň školenie) a potvrdili mi, že testovacie tlačítko je spojené iba s jednou fázou. Teda zhodou okolkonsti to bola aj tá funkčná. Avšak ostatné dve fázy na chrániči nevybavili chránič. Preto sa vás pýtam, či to je dostatočné riešenie od výrobcov otestovať len jednu fázu. V príbalovom letačiku asi všetkých FI je napísane, že sa má skúšať periodiky za rok pomocou tlačítka. A pre RD je pravidelná revízia max po 5 rokoch, aby odhalila chyby. Vo väčšine ku nej ani nedôjde, teda užívateľ si žije vo falošnej bezpečnosti, chránenej chráničom.
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Online
|
|
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2013, 11:51 » |
|
...Prvá fáza zem nevyhodil, druha fáza nevyhodil, tretia už zereagovala... .
To je věru důkladný technický popis způsobu testování
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2013, 12:08 » |
|
Slovo testovací je odvozeno od testovat... Testovací tlačítko slouží jem pro test, zda je FI "dobré" a na pročistění kontaktů a mechaniky... Už se mě několikrát stalo , že při revizi FI nevypadlo,protože nebylo 8- 12 let zkoušeno ! Po vypnutí a zapnutí pouze 1x už chodí jak má ...A to je i ten problém zkušebního tlačítka!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.07.2013, 13:44 » |
|
Je vcelku běžné, že při pravidelných revizích "nevyjde" první měření s vybavením chrániče, zejména měření vypínacího času. Nedělejte si iluze, pravidelné testování chráničů provádí jen velmi malé procento uživatelů. Chránič je potom často i několik let stále v zapnuté poloze a mechanicky "zatuhne". Po prvním vybavení už jsou obvykle parametry chrániče v pořádku.
Co se týká původního dotazu, nejsem si jistý, jestli jsem správně pochopil otázku. Určitě by nebyl od věci lepší popis problému. Z konstrukce chrániče je celkem zřejmé, že je úplně jedno, na které fázi je porucha na kterou chránič reaguje. Zkušební tlačítko je obvykle zapojeno na jednu fázi a N. U některých chráničů je zkušební tlačítko zapojené mezi dvě fáze. Pokud na vstupu chrániče chybí některá z fází a je to zrovna fáze, na kterou je zapojené zkušební tlačítko, potom je vcelku logické, že zkušební tlačítko nebude fungovat. Nicméně, i při tomto stavu by stále klasický (magnetický) chránič měl fungovat jako "chránič". Vyjímkou jsou elektronické chrániče, pokud bude "chybět" fáze, ze které je napájená elektronika chrániče, potom chránič nebude fungovat .
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.07.2013, 17:39 » |
|
Když je dokončená elektroinstala ce, měl by její uživatel dostat od tvůrce pokyny k jejímu užívání. Součástí těchto pokynů může být právě pravidelné "testování" RCD, které může provádět i laik.
Mělo by to tak být. Ale praxe je jaká? Když si koupím nějakou "blbinku" za pár desetikorun, existuje legislativní požadavek, aby k tomu byl návod v češtině. Když si někdo kupuje nebo pronajímá byt (nový, např. od developera), často se některé důležité věci nedozví. A že by něco z pokynů pro zkoušky, opravy, revize... dostal "na papíru"?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #9 kdy: 05.07.2013, 20:58 » |
|
U proudových chráničů záleží kromě jiné také na připojené instalaci, to může dost podstatně ovlivnit měření a také to může v určitých případech způsobit nefunkčnost zkušebního tlačítka. Někdy je pro objektivní změření chrániče nutné odpojit vodiče z chrániče (resp. fáze se dají vypnout jističi za chráničem, odpojit je nutné vodič N).
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|