Princip HDO je v namodulování nosného kmitočtu již v rozvodně vn (PRE a ČEZ používají 216,66 Hz) s digitální informací, oboje pak projde distribuční sítí přes distibuční transformátory až do sítě 230/400V a tyto signály vyhodnocuje přijímač HDO s mikroprocesore m, který je buď součástí elměru nebo jako samostatný přístroj vedle elměru a pomocí reléových výstupů přepíná sazbu na elměru a v době nízkého tarifu zapíná stykač, jehož kontakty vám pak zapnou boiler nebo přímotopy. HDO využívá různé kódy podle typu sazby ( 8 hod. - boilery a akku vytápění, 16 hod. - hybridní vytápění, 20 hod. - přímotopy nebo 22 hod. tepelná čerpadla) a v rámci každého typu sazby je též více kódů, které jsou různě časově posunuty, aby nedocházelo k výkyvům sítě při zapojení většího počtu spotřebičů téže sazby najednou.
|