Situácia: v dome namiesto garáže spravili bazén. V zóne 2 (224 cm od kraja bazénu) podľa STN 33 2000-7-702 je umiestnená zásuvka a vypínač. Pátral som po nete https://www.google.com/search?q=vonkaj%C5%A1ie+vplyvy+baz%C3%A9n- v jednom pán píše: Okolie bazéna: AD2 Je reálne dať vplyv AD2 na okolie bazéna v zóne 2? Ja si napríklad viem nielen predstaviť, ale viem aj tak skočiť (ako balvan) do toho bazéna, že by som tú zásuvku ošpliechal (vrátane toho svetla vo výške 2,5 m od podlahy). Tak by som tam dal AD4. Zase druhá vec je, že AD4 by automaticky na Slovensku znamenalo podľa 508/2009 elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 a teda Technické zariadenia elektrické skupiny A a následne Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení skupiny A. Aký máte na to vy názor a aké máte s tým skúsenosti?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.10.2021, 20:53 » |
|
A není to náhodou tak, že se v prostoru s bazénem žádné vlivy nevymýšlejí, protože tyto prostory řeší samostatná norma (řady 33 2000-7-7xx)? Proto máme tu řadu ...7xx aby u instalací, které se opakují, nemusel někdo neustále dokola vymýšlet vymyšlené A právě v "702" je definovaná minimální vzdálenost elektrických zařízení od '"hladiny"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.10.2021, 07:04 » |
|
A není to náhodou tak, že se v prostoru s bazénem žádné vlivy nevymýšlejí, protože tyto prostory řeší samostatná norma (řady 33 2000-7-7xx)? Konečně slovo CHLAPA
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2021, 13:56 » |
|
Ešte jedna otázka, respektíve potvrdenie mojej teórie: Okolo bazéna je nainštalované osvetlenie, sú to svietidlá vo výške cca 2,2 m od podlahy, t. j. v zóne 1. Sú síce IP44 a napájané prúdovým chráničom 30 mA, ale z normy usudzujem, že tam nemajú čo robiť.
Článok 702.55.101.1 vraví, že v zónach 0 a 1 môžu byť len pevne inštalované spotrebiče (je svietidlo pevne inštalovaný spotrebič?), osobitne navrhnuté na používanie v plaveckých bazénoch. čo tie svietidlá nie sú.
Článok 702.55.102 vraví len o svietidlách do vody.
Posledná záchrana „pred sekaním“ by mohol byť článok 702.55.104.2, ale tento plavecký bazén má síce z 3 strán len zónu 1, ale pri vstupných dverách je aj zóna 2.
Je tam reálne mať tie svietidlá? Podľa mňa nie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|