Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2023, 08:01 » |
|
A správně jste měl naměřit tak do 1Ohmu, protože ta trubka měla být spojena s MET.
AMEN
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.04.2023, 12:17 » |
|
A je tam všude dodrženo “s”? Oplechování atiky, viplanyl, nízké podpěry, svody pod zateplením…
Přiznám se, že nechápu kam tím míříte. Dodržení "S" měřením přeci nezjistím. Ledaže by došlo k přímému kontaktu soustavy s něčím jiným uzemněným a pak by tam byla hodnota blízká nule. 40 Mega je někde mezi..
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.04.2023, 13:33 » |
|
Není střecha natřena stříbrnou barvou?? ta bývá z části vodivá ?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.04.2023, 13:54 » |
|
Není střecha natřena stříbrnou barvou?? ta bývá z části vodivá ?
I kdyby byla natřena, musela by se jí někde jímací soustava dotýkat. Alespoň na fotografii žádný dotyk nevidím.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.04.2023, 14:20 » |
|
Přiznám se, že nechápu kam tím míříte. Dodržení "S" měřením přeci nezjistím.
To s tím nesouvisí, byla to jen poznámka, že možná jsou tam i jiné věci k řešení. Jak již bylo řečeno, trubka by neměla být "ve vzduchu", ale pokud vám jde o ověření izolačního stavu podpěr, tak je můžete odpojit a měření zopakovat. Ale spíše to bude tím stožárem, u kterého nevíte jak a kde je upevněný, může tam být vlhkost...
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.04.2023, 16:14 » |
|
A není náhodou stínění koaxiálních kabelů někde spojené se zemí? To by mohlo být ono.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.04.2023, 19:21 » |
|
Není střecha natřena stříbrnou barvou?? ta bývá z části vodivá ? Kdepak, to je plastová fólie na způsob Sikaplanu. I když teď mne něco napadlo - Sikaplan býval asi lehce vodivý, protože když jsem dělal revize na střechách, kde byl použit, tak to při dotyku s uzemněnými částmi "nekopalo". Ale od doby, co se používá Sarnafil, tak tam se tvoří "statika" a každý dotyk na uzemněnou část znamená "ránu". Jestli se mi bude chtít tahat znovu se žebříkem, tak bych vzal nahoru 3-nožku na měření podlah a zkusil měřit přímo proti té krytině.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|