Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2021, 21:04 » |
|
Co to vypíná, resp. co je z rozvaděče napájeno? Je to dost nestandardní řešení, je třeba ošetřit možná rizika, např.: - pokud si vypnu rozvaděč hlavním vypínačem, mám ten vypínač pod dozorem když se budu v rozvaděči hrabat, takže mi to nikdo nemůže nekontrolovaně zapnout - klasicky mám při vypnutém hlavním vypínači napětí jen na přívodních svorkách, zbytek rozvaděče by měl být bez napětí. U popisovaného řešení tam mohu mít napětí z "ovládacího obvodu", je třeba ošetřit vhodným popisem a MPBP
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2021, 07:49 » |
|
Záleží, k jakému účelu toto tlačítko slouží.
Jako hlavní vypínač pro provozní vypínání může sloužit i samotný přívodní jistič.
Pokud má sloužit jako nouzové vypnutí, mělo by splnit požadavky ČSN 33 2000-537 ed. 2, čl. 537.3.3.
Tlačítko tedy může být na jiném místě, než je rozvaděč. Mělo by být červené na žlutém podkladě a vypínat NC kontaktem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
František Janeček
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2021, 09:26 » |
|
Tlačítkem na rozvaděči v místnosti A se vypíná podpěťová spoušť deonu umístěného v budově B, odkud je tozvaděč v A napájen. Dotaz je, jestli toto může sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče A.
Tazatel nemá problém s umístěním tlačítka ale s tím, že rozvaděč v místnosti A má hlavní vypinač v budově B. Rozvaděč v místnosti A by měl obsahovat i svůj hlavní vypinač, deion na vstupu a je jedno že nestojí 300Kč.Ten může být také s podpěťovou spouští a tlačítko může mít třeba na dveřích.Je to pouze můj názor a normou ho nepodepřu, protože už bohužel nemám k novým normám přístup.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.10.2021, 09:48 » |
|
A je dobré vypínání podpěťovou spouští?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.10.2021, 11:29 » |
|
Když tam ta podpěťová spoušť je teď a nevadí, proč by měla vadit po osazení vypinače do rozvaděče v místnosti A?
Při možném výpadku napětí pak musí v rozvaděči nahodit deon. Myslím, že je lepší volbou napěťová spoušť. O rozvaděči v místnosti A jsem nic nepsal i když vím, že je to hlavním tématem.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #12 kdy: 25.10.2021, 13:03 » |
|
Pokud rozvaděč v objektu "A", nemá vlastní hlavní vypínač, je to špatně.
Ale on hlavní vypínač má. Říká se mu hlavní jistič. Pokud tomu tlačítku přestaneme říkat "hlavní vypínač", ale bude to tlačítko nouzového vypnutí, pak to nemusí být úplně špatně.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #13 kdy: 25.10.2021, 13:34 » |
|
Nemá. Tlačítkem na rozvaděči v místnosti A se vypíná podpěťová spoušť deonu umístěného v budově B, odkud je tozvaděč v A napájen. Dotaz je, jestli toto může sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče A.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #14 kdy: 25.10.2021, 13:39 » |
|
Nemá.
Honzo, argument by nebyl? Norma, vyhláška ...
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #15 kdy: 25.10.2021, 13:57 » |
|
Jiří, já tam vidím bezpečnostní riziko. Představ si, že budu procovat na tom rozvaděči v „A“, kde si tím tlačítkem vypnu rozvaděč v „B“. Přídě ňejakej jouda, že mu nic nefunguje v tom objetu „B“, a prostě nahodí jistič (deion) v tom objektu“B“. Může to být zrovna v okamžiku, kdy budu pracovat na živých částech. No a je průser. Teď nejsem v kanclu, jakmile dorazím mrknu do NV a norem.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 25.10.2021, 14:09 » |
|
Myslím si to samé co Jirka. Jestli to tlačítko bude fungovat coby STOP TLAČÍTKO, pak bych v tom neviděl problém. Pokud ale bude fungovat jako aktivační za účelem vybavení hlavního jističe rozvaděče za účelem jeho vypnutí z důvodu údržby, tak pak je to pekelně špatně už jen z logiky věci a bezpečnosti osob pracujících na el. zařízení. Pak může nastoupit onen jouda, který neví, že někdo vypnul hlavní jistič schválně a jistič bez sebemenších výčitek nahodí. Ostatně, všichni jistě víme, že se musí el. zařízení před začátkem prací na jeho částech řádně zajistit (odpojením které znemožní uvedení do provozu bez použití nástrojů, označením, že se na zařízení pracuje atd.)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|