Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: alojz 22.02.2009, 14:33



Název: Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
Přispěvatel: alojz 22.02.2009, 14:33
v poslednom čase pri čerpaní vody zo studne čerpadlom sa vypne ochrana na stykači. Po stlačení ochrany čerpadlo pracuje ďalej bez problémov cca mesiac a znovu sa to opakuje. V rozvod. skrinke som podoťahoval skrutky použil kontox sprey. Môžete mi poradiť kde mám hľadať chybu?

#116#


Název: Re: Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
Přispěvatel: Petr Krištof 22.02.2009, 18:46
Zkusit změřit proud v jednotlivých fázích, pokud nejsou velké rozdíly ,  možná je problém v mechanické části čerpadla.
Také proudová ochrana nemusí být v pořádku.
Začal bych s tím změřením proudů,pro elektrikáře to není problém.


Název: Re: Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
Přispěvatel: Pavel Plhal 23.02.2009, 14:22
Můžete mít přéliž utaženou ucpávku, pokud se jedná o sestavu motor čerpadlo. Nebo vám vypne proto, že často zapíná a nárazové proudy za čas odstaví bimetal.
Něco podobného se mi stává u rotavátoru, když nejedu plynula, ale často zapínám.
Takže klidně můžete mít nějaký normální provoz, kdy to nevypne a jednou za čas čerpadlo zatížíte víc, a ono prostě vypne a nemusí to mít žádný další důvod.


Název: Re: Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
Přispěvatel: Petr Doležal 23.02.2009, 15:34
Co když jeden kontakt stykače nedoléhá (prasklá pružina) a jede to občas na dvě fáze ?


Název: Re: Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
Přispěvatel: Pavel Plhal 23.02.2009, 17:55
Co když jeden kontakt stykače nedoléhá (prasklá pružina) a jede to občas na dvě fáze ?
Taky možnost.( taky Brno)