TO: Palán
Sdružený obvod je jeden obvod a proto by měly mít pojistky stejnou hodnotu. Nechápu, proč by měly mít hodnotu jinou?
Sdružený obvod se používá pro tři jednofázové obvody stejného charakteru.
I když bude každá hodnota jiná, nejvyšší hodnota nesmí být vyšší, než je pro daný průřez vedení požadováno ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 - Dovolené proudy v elektrických rozvodech.
Protože se při revizích s tímto problémem setkávám . Ten, kdo jde vyměnit přepálenou pojistku, nemá zrovna stejnou hodnotu pojistkové vložky po ruce, tak tam vloží klidně i vyšší hodnotu. Hlavně že to "funguje".
Když to napíši jako závadu, musím uvést i ČSN, se kterou je to v rozporu. To, že jednotlivé fáze sdruženého obvodu mají být rovnoměrně zatížené, dle mého názoru, není porušeno různou hodnotou pojistek.
Takže v rozporu s kterým článkem ČSN je různá hodnota pojistek ve sdruženém obvodu?
Nebo to není závada?