Název: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Jan P 15.09.2019, 21:07 Je možné/běžné, aby časovač pro ventilátor "hřál" (navýšení o pár stupňů oproti místnosti) v době, kdy není sepnut?
Je to krabička pod tlačítkem, od Elektrobock Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Peter Munka 15.09.2019, 23:15 Ano, v zavislosti na rieseni, ake pouzil vyrobca je ohrev normalny. Tieto male veci hreju kvoli vlastnemu napajaniu, vacsinou cez kondenzator v stovkach nF, odpor obmedzujuci prudovy naraz (stovky ohmov) a zenerovu diodu, ktora stabilizuje napatie. Hriat moze aj zopnute rele, aj ho obsahuju. Vlastna spotreba 1W v uzavretej instalacnej krabicke s priemerom okolo 7 cm staci na viditelny efekt v IR pasme.
Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Milan Hudec 16.09.2019, 09:21 Stačí časovač "krmit" z jeho výstupu po nuceném startu a je po problému, pokud pominu planou spotřebu, tak se zvýší razantně životnost.
Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Jan P 16.09.2019, 19:32 Proběhl jsem ze srandy ostatní elektro v domě a zaujal mne jistič (B20) na elektrokotel (topil na max 9kW) + proudový chránič (40A/30mA) pro 3f obvody (kotel, indukční deska a 3f zásuvka), zatížený kotlem 9kW a jednou plotýnkou na desce 2-3kW cca.
Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Jan P 16.09.2019, 19:33 Je to vždy ze strany propojovacího hřebene. Na druhé straně jsou cy6 a tam je to ok. Kontakty utažené.
Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Vít Rotrekl 16.09.2019, 22:04 Jedna věc je mít krásný barevný fotky z termokamery. A druhá věc je je umět je vyhodnotit....
Koukněte na stupnici. Nejvíc teplé místo má cca 27-33° +-. Tzn. o nějakách 5-10° teplejší než je okolní prostředí... Což si nemyslím, že by bylo nějak závratné. Ještě když si uvědomíme, že komponenty pro elektroinstala ce by měly bez větších potíží snést cca 70°, tak nejsme ani na polovině teploty. Nevidím nějak zásadní problém, nicméně preventivní kontrola dotažení spojů v rozvaděči by neuškodila. Co se týče vypínače, tak ano je tam buď relátko, nebo nějaký polovodičový spínací prvek a ten logicky hřeje. Ale jak píšu výše, žádný zásadní zvednutí teploty se nekoná. Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Jan Franěk 17.09.2019, 10:46 Jedna věc je mít krásný barevný fotky z termokamery. A druhá věc je je umět je vyhodnotit.... Koukněte na stupnici. Nejvíc teplé místo má cca 27-33° +-. Tzn. o nějakách 5-10° teplejší než je okolní prostředí... Což si nemyslím, že by bylo nějak závratné. .......... Přesně tak. Jedna věc jsou naměřené hodnoty a druhá jejich správné vyhodnocení. Za mě palec nahoru Víťo ;) Občas potkávám systémové vypínače z který se bere teplota v místnosti, ale integrátor zapomíná na korekci, kdy rozsvítí diodu o stavu (svítí-nesvítí) na vypínači a pak se diví když se teplota rychle zvedne v místnosti o 1-2 stupně a komfort topení (teploty v prostoru) se "radikálně" změní. ;) Někteří výrobci s tím mají tak trochu problém, jiní to maj ošetřené docela slušně. Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Tomas M. 17.09.2019, 10:53 Buďte vklidu, oteplení o pár stupňů je vpohodě. V příloze posílám pro zajímavost záběr trafa 24VAC/100VA a NTC termistor pro omezení proudového rázu při zapnutí (Tmax 175°C)
Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.09.2019, 11:53 Když jsem u těch obrázků termokamery. Tak tady je fotka s podobnými barvami, ale teploty úplně někde jinde... A tady už je to problém... Zatížení pásoviny (tuším to je Al 60-80x10 nepamatuju si přesně, fotky jsou cca rok staré) je +- 600A. Což je zhruba polovina jmenovitého proudu trafa, ze kterého ty pásoviny vedou. Jistič má spoušť nastavenou na 1400A, jestli si dobře vybavuju, a In trafa bylo 1443A (nebo něco takového).
A kde je problém: Po konzultaci s OEZ, bylo zjištěno, že tento jistič by měl být pro takovouto zátěž připojen 2ma pásovinami Cu min. rozměru 50 x 10mm. Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Jan P 17.09.2019, 12:12 Vím, že rozdíl je pár stupňů, jen mne to zaujalo, že při relativně malém proudu se to i tak "ohřeje".
Kontrolu spojů jsem provedl, vše bylo ok. Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Tomas M. 17.09.2019, 13:03 Vím, že rozdíl je pár stupňů, jen mne to zaujalo, že při relativně malém proudu se to i tak "ohřeje". Kontrolu spojů jsem provedl, vše bylo ok. Ty proudy nejsou až tak malé, na 9kW to máte cca 13A. Vnitřní odpor jističe 20A je cca 5mOhm/pól, to vám protopí asi 0.9W na pól jen na jističi, nemluvě o drátech/hřebenech, přechodových odporech atp.. Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Václav Třetí 17.09.2019, 18:46 Jako u každého měření, je třeba výsledky správně interpretovat. Naměřená hodnota nám v mnoha případech sama o sobě nepomůže.
Název: Re: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Přispěvatel: Milan Hudec 23.09.2019, 07:17 Proběhl jsem ze srandy ostatní elektro v domě a zaujal mne jistič (B20) na elektrokotel (topil na max 9kW) + proudový chránič (40A/30mA) pro 3f obvody (kotel, indukční deska a 3f zásuvka), zatížený kotlem 9kW a jednou plotýnkou na desce 2-3kW cca. Tohle je problém některých výrobců jističů, zatímco výrobci kvalitní používají šrouby vyšší pevnosti, které mají zespodu hlavu krásně placatou a místo připojení dříku je nepatrně zůženo (krásně je to patrné na starých instalacích, kdy je na šroubech závit nejširší část a místo pod hlavičkou zůženo o 2x výšku závitu, a plocha hlavičky byla nepatrně zkosená směrem k dříku, takže vodič byl vtlačován k ose závitu, tyto spoje drží dodnes), tak výrobci řekněme střední kvality jističů používají levnější šrouby, kde je přechod hlava/dřík kónusový, aby se neutrhl.V těchto drží hřebeny o něco hůře. Tomu kdo takový zlepšovák vymyslel by patřilo ruce useknout u zádele (dance) |