No tak ako páni automatizéri ?
Nenepadá vás niečo.
... by ste odporučili napájanie decentralných periférnych vstupno-výstupných modulov pre spracovanie digitálnych a analógových signálov pri čom káble k jednotlivým periférnym "ostrovčekom" by išli súbežne zo silovými káblami v dĺžke od hlavného rozvádzača do 50 metrov.
Když tohle co popisujete je zrovna nešťastná koncepce. Dnes se to řeší přes průmyslové komunikace.
A po trase se jen táhne centrální podélné napájení pro opakovače, nebo managované switche.
Maximálně tak se používá podélná linka i pro napájení jednoduchých uzlů bez inteligence (např. pro sběr údajů z elektroměrů atd.) Takže stačí nějakých 24V/2-4A a nebo u MODBUSU TCP a PROFINETu POE.
A komunikace je dělaná tak, aby výpadek napájení sledovaného uzlu neshodil komunikaci na celé větvi.
Pak když sledovaný uzel neodpovídá, má se za to, že je odstavený, nebo vypnutý.
Zrovna firma B&R byli pionýři v decentralizová
ní řídících problémů, tak stačí využít možnosti jejich systému.
Zvolit koncepci:
- inteligentní uzly s vlastním PLC (procesorem) a lokálním napájením ze své technologie. Řídí si svůj stroj a komunikuje nahoru.
- nadřízený komunikační a dohlížecí systém s podélným napájením. Sleduje výrobu, vyměňuje data mezi uzly, zadává centrálně nové technologické parametry při přestavbě na nový výrobek. A dá se použít i pro dálkový upgrade a modifikace SW uzlů.
Podélné napájení 24V DC lze u jednodušších věcí (s Profibusem či Modbusem RTU apod.) lze dělat sdruženým kabelem (pro RS485 používáme dvoupárový fialový Profibusový kabel nebo LAM TWIN flexo 2x0,35+2x0,8). Komunikační podřízené uzly a opakovače jistíme trubičkovými pojistkami ve svorkových odpojovačích s indikací - Bečov, Weimuller apod. Pro vzdálenosti nad 100m už vychází lépe paralelně kladené CYKY 2Ax2,5 a souběžně komunikační kabel.
U takových napojování vzdálených uzlů už je totiž poměrně problém s rozdílným potenciálem PEN a PE po trase, kolikrát jsou to velké problémy se signálovými zeměmi a stíněním a kdyby se k tomu přidaly problémy se zeměmi PELV napájení bylo by problémů dvojnásobek.
Někdy nezbývá než použít DC-DC 24/24VDC izolovaný převodník a opakovač s galvanickým oddělením a dlouhé datové vedení někde vprostřed rozdělit izolační bariérou. Na nižší baudové rychlosti RS485 používáme opakovače od Tedie MU2485, mají izolaci i pro napájení v sobě.