Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol.
A to jste vyčetl kde?
V tom technickém listu se nic takového nepíše. A zatížení 20A (AC-1) má i relé s řazením kontaktů 10 tzn. 1 spínací kontakt.
Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?
Pro toho, kdo ví, co znamenají šifry AC-1 apod. je to naopak velice přehledné. Pro váš případ platí to co psal kolega Jindra.