Název: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Přispěvatel: martinknizek1 10.04.2012, 22:43 Moderátor: "Rozběh 3f motoru - lze použít jeden stykač pro přepnutí Y/D?" není česká tázací věta!
Ohledně rozběhu 3f motoru(3x400V) na síti 3f(3x400V) lze použít jen jeden stykač při přepínání rozběhu - "Y" na "D" za předpokladu kdy na vstupu je jednoduchý 3f vypínač? Jde mi o to, zda stykač, nemá příliš krátký čas přepnutí při svém přepnutí, nebo zda nějaký kontakt není na krátký okamžik spojen jinak než by měl teoreticky být. Název: Re: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.04.2012, 07:32 To je přesně ono - někdy to přepne a někdy to "vytáhne trochu delší oblouk", rána a tma.
Na obrázku to vypadá zajímavě, ale v praxi to není ideální řešení Název: Re: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Přispěvatel: martinknizek1 11.04.2012, 11:34 Díky za radu z praxe...Toho jsem se obával
Název: Re: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Přispěvatel: Zdenek2752 11.04.2012, 11:35 Doufám že se ptáte jen jestli by to tak teoreticky šlo. Nicméně nevím jak byste chtěl realizovat propojení vinutí do Y a D jedním stykačem. Na propojky je potřeba minimálně 5 kontaktů (3 + 2) a stykače pokud vím, tak mají maximálně 4 silové kontakty, s možností volit zapínací a rozpínací.
Na jednom starém stroji ze Zlína byl rozběh realizován dvěma stykači. Tři fáze natvrdo, hned za hlavním vypínačem na motor, a stykače dělaly propojky. Toto zapojení neobhajuji. Při dnešních možnostech ve výběru přístrojů je jednoznačně nejvhodnější volba použít 3 stykače a speciální časové relé určené pro rozběh Y D. Název: Re: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.04.2012, 11:42 Kontakty D a kontakty Y se nesmí potkat, jinak vytvoří zkrat. Je dobré oba stykače blokovat elektricky (rozpínacími kontakty a/nebo použít časové relé s definovanou prodlevou) nebo ještě lépe mechanicky. Jinak budete chodit nahazovat spouštěč nebo měnit pojistky.
Název: Re: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Přispěvatel: martinknizek1 12.04.2012, 01:24 K dovysvětlení: Nehledal jsem sice jaké se vyrábějí stykače(pokud se vůbec vyrábějí pro silové využití v kW - viz dále), ale myšleno to bylo s přepínacími kontakty na stykači, pak by ty 3 přepínací kontakty mohli stačit, ale stále jde o ten čas přeběhu. (opalování kontaktů či ne zcela 100% jistota že všechny 3 kontakty pojedou takzvaně "naráz"). Děkuji
Název: Re: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Přispěvatel: Václav 3 12.04.2012, 08:25 Stykače nemají obvykle přepínací kontakty, mají samostatné spínací nebo samostatné rozpínací při čemž obvyklá výstavba kontaktů stykačů je 4+0, 3+1, 2+2, 1+3, 0+4. Na vámi požadovanou funkci by bylo třeba použít kombinaci 3+3, která se nedodává. Použít pomocné kontakty nemůžete, ty nejsou dimenzovány dostatečně na tak velký proud a jsou určeny pouze pro spínání či odpínání dalších stykačů, případně ovládání signalizace.
Přepínací kontakty bývají hlavně u relé. To není obvykle vhodné pro spínání 3x400V díky malým vzdálenostem mezi kontakty a to jak v samotném přepínači, tak mezi jednotlivými svazky kontaktů. Výrobci, kteří dodávají silová relé v provedení 3P mají v technických podmínkách obvykle uvedeno, že s ním lze spínat či rozpínat více obvodů napájených pouze z jedné fáze. Jak zde již napsali kolegové přede mnou, mezi přepnutím potřebujete určitou časovou prodlevu, tu lze nejlépe získat pomocí speciálního relé, které je určeno pro přepínání Y/D a dva stykače, pro ochranu stykačů před svařením kontaktů je dobré použít ještě mechanickou blokaci mezi stykači, která zajistí, že nemůže dojít k sepnutí obou stykačů najednou. Pokud tam máte klasický spínač a není třeba spouštění ovládat dálkově elektricky, tak použití stykačů jen pro přepnutí Y/D je zbytečný luxus, použijte přepínač Y/D a máte zapojení výrazně jednodušší. Název: Re: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Přispěvatel: martinknizek1 12.04.2012, 23:34 Děkuji za info, hlavně co se druhého odstavce týká, to jsem v podstatě potřeboval vědět.
|