Martin Sitta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 05.03.2019, 08:21 » |
|
Domovní instalace - 4 samostatné světelné okruhy, stejně vybaveny svítidly a 4 ks venkovních rolet. 2 okruhy při ovládání rolet bez problémů. 1. okruh při přerušení cyklu spouštění rolet vybudí světlo s vestavěným senzorem k probliknutí. 2. okruh při přerušení spouštění rolet vybudí vestavěnou kompaktní bodovku při vypnutém stavu k probliknutí. Kde je problém? Jak možno jev odstranit?
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2019, 17:45 » |
|
Některé firmy vyrábí přímo určený RC člen na tyto "blikající" bodovky a jiné světelné zdroje. Tuším , že jsem ji kupoval od ABB za cenu cca 400.-Kč. (Mají to v katalogu)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Martin Sitta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2019, 09:04 » |
|
Přikláním se k názoru krátkodobého přepětí (které nedokážu běžným přístrojem změřit), zapříčiněné vypínáním indukčnosti. V instalaci naměřená impedance 0,34 ohm. Reklamace proběhla, přijeli technici připojili si vlastní připojovací kabel s ovládáním do zásuvku a roleta jezdila nahoru a dolu bez blikání světel, což je pochopitelné. Takže smolík. Za nasměrování k RC odrušovací člen dík. Jak ale zapojit tento člen na přívodní vodiče motoru který je reverzován vypínačem? V ABB katalogu jsem objevil výrobek s názvem kompenzátor, který bych připojil paralelně ke světlu. Mám totiž prostorový problém s RC členem, motor je obtížně přístupný a v instal. krabicích není prostor.
|
|
|
|
|
Martin Sitta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 06.03.2019, 14:47 » |
|
Souběh vedení pro motor a blikající světlo je asi 7m. Prosba je možno nakreslit schéma zapojení RC členu k motoru, který má dva fázové přívody pro chod motoru nahoru a dolu. Pokusím se napojit RC člen na přívodní vedení, samozřejmě co nejblíže k motoru.
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 06.03.2019, 21:10 » |
|
Kedze blika vypnute svetlo, este by bolo riesenim zmenit spinac svetla za prepinac a posielat do svetla bud fazu alebo nulu. Bodovka natvrdo napojena na oboch koncoch na N blikat nebude. Ak by to z nejakeho dovodu nebolo mozne (chybajuci N v krabici spinaca), sa da zapojit male rele rovnakym stylom priamo do svietidla.
Promiňte, to jsem nepobral. Nešlo by to rozvést nějak tak, abych to pochopil i já?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|