Název: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: Prema 04.12.2008, 09:30 Mohu na elektroměrovou desku, s povinným vybavením navíc umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Jedná se o provizorní staveništní rozvod. Zásuvka by byla samozřejmě za elektroměrem. Na zásuvku by se připojoval přenosný rozvaděč. Název: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: Kamil Novák 04.12.2008, 09:48 Jestliže se jedná o oficiální měřící místo (nikoli o podružné měření), tak NE. (no)
IMHO : Jestliže jde o zařízení staveniště, tak by vám tam navíc chyběl ještě proudový chránič. Viz ČSN 33 2000-7-704 ed.2. Název: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: Prema 04.12.2008, 10:18 Jestli tomu dobře rozumím, musí být umístěna mimo elektroměrovou desku.
Je to stará budova před rekonstrukcí a stará elektroinstala ce je vytrhaná. Na budově je pouze hlavní domovní skříň s pojistkami. Bude se to určitě považovat za hlavní měření. Název: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: Jan Franěk 04.12.2008, 13:20 Samozřejmě.
Všechny vývody do 32A za chránič. Název: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: František Šohajda 04.12.2008, 16:06 Pokud je tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....ji nak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... (norm)
zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....poku d ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....ji nak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......x xxxx.......... ..xxx......... FI 30mA. :) Název: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: Pavel Horský 04.12.2008, 17:27 Pokud je tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....ji nak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... (norm) zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....poku d ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....ji nak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......x xxxx.......... ..xxx......... FI 30mA. :) Tazatel Prema ale neuváděl, že by chtěl odběrné místo napojit ze zásuvky. Naopak, ptal se, jestli může být na desce s měřením umístěna zásuvka k použití na stavbě. Na to zcela jasně odpověděl kolega Novák. Název: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: Hynek Čermák 04.12.2008, 20:18 To p. Šohajda
Pokud bude rozvaděč natrvrdo tak tam asi za dva dny nebude vůbec protože ho někdo scizí. Stavební firmě pro kterou občas dělám revize se to už několikrát přihodilo. >:( Název: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 06.12.2008, 11:01 (norm) Ne! viz Připojovací podmíky energetiky www.cezdistrib uce. cz změna k 1.3.2007
dále doporučuji mrknou se na Provizorní zařízení 33 2000-7-706, atd... Název: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A? Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.01.2009, 23:04 Ne nesmíte. Na elektroměrové desce může být pouze elektromě, jistič před elektroměrem, nulový můstek a FM relé. Tedy pouze zařízení potřebné k měření spotřeby elektrické energie. Viz příspěvek přede mnou.
|