Přispěvatel: Karel Štofl 10.04.2013, 19:22
Když mi ho vyhazuje při zapnutí trafosvářečka? :'(V zásuvkové skříni v garáži slabší jistič v Céčku drží, to C je prý lepší.
Hlavní jistič  LSN 20 A v B. v garáži gewiss 16 A v C


Název: Re: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.04.2013, 20:13
Ten zásuvkový obvod v garáži je napájen z toho hlavního jističe 20 A s char. B?

Ohledně toho, zda vám ČEZ něco povolí - což zeptat se tam?


Název: Re: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
Přispěvatel: Honza Krepl 10.04.2013, 20:53
Rozhodně nedovolí a zdůvodní vám to tím že když tam bude jistič C20 tak jim to bude pouštět proudový nárazy do sítě a proto musíte mít B25 (akorát tedfa nevim jak ty rázy ta pětadvacítka profiltruje  ;D ) - moje 2 roky stará zkušenost  :D


Název: Re: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
Přispěvatel: Lukáš Malík 10.04.2013, 21:01
Domluvte se na čezu nebo se poptejte nějakého technika, co jezdí vaši oblast, zda je něco takového průchozí.


Název: Re: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.04.2013, 21:09
Když mi ho vyhazuje při zapnutí trafosvářečka? :'(V zásuvkové skříni v garáži slabší jistič v Céčku drží, to C je prý lepší.
Hlavní jistič  LSN 20 A v B. v garáži gewiss 16 A v C
"Lepší" asi není ten správný výraz...

C16 může vypadnout při proudu nad 80 A a musí vypadnout při 160A
B20 může vypadnout nad 60A a musí při proudu 100A

Takže když tam bude svářečka dělat "špičku" kolem 100A nebo mírně nad, je chování jističů celkem technicky zdůvodnitelné.
Výše napsané platí pro reakci "zkratové magnetické spouště",  u jističe, který nemá stářím nebo opakovaným přetěžováním zhoršené vypínací vlastnosti.