Název: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D? Přispěvatel: Karel Štofl 10.04.2013, 19:22 Když mi ho vyhazuje při zapnutí trafosvářečka? :'(V zásuvkové skříni v garáži slabší jistič v Céčku drží, to C je prý lepší.
Hlavní jistič LSN 20 A v B. v garáži gewiss 16 A v C Název: Re: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D? Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.04.2013, 20:13 Ten zásuvkový obvod v garáži je napájen z toho hlavního jističe 20 A s char. B?
Ohledně toho, zda vám ČEZ něco povolí - což zeptat se tam? Název: Re: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D? Přispěvatel: Honza Krepl 10.04.2013, 20:53 Rozhodně nedovolí a zdůvodní vám to tím že když tam bude jistič C20 tak jim to bude pouštět proudový nárazy do sítě a proto musíte mít B25 (akorát tedfa nevim jak ty rázy ta pětadvacítka profiltruje ;D ) - moje 2 roky stará zkušenost :D
Název: Re: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D? Přispěvatel: Lukáš Malík 10.04.2013, 21:01 Domluvte se na čezu nebo se poptejte nějakého technika, co jezdí vaši oblast, zda je něco takového průchozí.
Název: Re: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.04.2013, 21:09 Když mi ho vyhazuje při zapnutí trafosvářečka? :'(V zásuvkové skříni v garáži slabší jistič v Céčku drží, to C je prý lepší. "Lepší" asi není ten správný výraz...Hlavní jistič LSN 20 A v B. v garáži gewiss 16 A v C C16 může vypadnout při proudu nad 80 A a musí vypadnout při 160A B20 může vypadnout nad 60A a musí při proudu 100A Takže když tam bude svářečka dělat "špičku" kolem 100A nebo mírně nad, je chování jističů celkem technicky zdůvodnitelné. Výše napsané platí pro reakci "zkratové magnetické spouště", u jističe, který nemá stářím nebo opakovaným přetěžováním zhoršené vypínací vlastnosti. |