Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m? Instalovano bude par svetel, lednicka, televize, varic ci varna konvice Ulozeni do zeme ...
|
|
|
|
|
jozef vomacka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2006, 22:20 » |
|
jaky muze byt ubytek napeti na te delce ?
|
|
|
|
|
|
jozef vomacka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2006, 23:45 » |
|
spotrebice budou max. ty co jsem vypsal na zacatku Me slo spis o to aby ten ubytek nebyl moc velky ! Nebo spis otazka jinak jaky muze byt max.ubytek aby to neuskodilo tem spotrebicum ?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2006, 23:48 » |
|
Z mnoha důvodů není od věci připravit čtyřžilový nebo pětižilový kabel (podle použité soustavy), tak aby bylo možné třeba později připojit i spotřebiče na 400V. Ale i kdyby byly všechny spotřebiče jen na 230V, je výhodnější připojovat se ze třech fází, než z jedné. Dále, u takto dlouhých přípojek není od věci zvážit použití hliníkových kabelů, hlavně tedy z cenových důvodů. Minimem pro tento případ by potom byl kabel AYKY 4Bx 16 (předpokládám soustavu TN-C). Připomínám, že negativní vlastnosti hliníkových vodičů, tzv. "tečení hliníku" se týkají hlavně slabších průřezů.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.12.2006, 12:00 » |
|
Říkal mi to kolega, který chtěl k chatce jednofázovou přípojku, řekli mu, že ne, že na samostatný pozemek vždy vedou třífázovou přípojku. Něco jiného je více chatek dohromady a společné měřící místo, kde je přivedena společná třífázová přípojka. Možná se mýlím, nevím, jak jsem koupil, tak prodávám. Navíc se mi nezdá logické tahat 200 metrů jednofázovou přípojku.
|
G.F
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #11 kdy: 08.12.2006, 08:34 » |
|
U těchto průřezů žádné zvláštní nevýhody hlinikové vodiče nemají. Tak jak jsem psal, ta hlavní negativní vlastnost hliníkových vodičů, tzv. "tečení hliníku" se týká hlavně slabších průřezů. Místa, kde budou Al vodiče připojené, musí být k tomu uzpůsobené, jinak řečeno, svorky na které budou vodiče připojené, musí být výrobcem schválené i pro Al vodiče. Ve vašem případě bych přívodní Al kabel ukončil zvenku na chatce v nějaké přípojkové skříňce, a dále pokračoval např. kabelem CYKY 5Cx 6 do podružné rozvodnice. Přípojková skříňka by tedy byla i místem rozdění TN-C-S. Do přípojkové skříňky by v tomto případě muselo být připojené uzemnění. Pokud v místě žádné uzemnění není, dalo by se vytvořit položením zemnící pásky FeZn souběžně s kabelem v poslední části trasy. Uzemnění by se dalo využít i pro hromosvody. Dále, vzhledem k délce kabelu bych osobně raději použil kabel AYKY 4Bx 25, potom by vás ani v budoucnu nemělo nic překvapit. Ale kabel AYKY 4Bx 16 by zřejmě také bylo možné použít, záleží na požadavcích. Na každý pád, dříve než se do něčeho pustíte, nechejte si zpracovat projekt, projektant by vám měl navrhnout kabel podle skutečných potřeb, propočítat úbytky napětí, zvolit ochranu podle použité sítě, určit místo napojení atd. Jde o docela zásadní věci, které by měly být posouzeny odborníkem na místě.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|