Název: Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty? Přispěvatel: Peta1 16.04.2009, 21:31 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pro 6kV pouze do urcite hodnoty?
Meril jsem kapacitu pri menici se teplote. Nevite nekdo prosim proc se kapacita dale nezvysuje a na hodnote 45°C doshane maxima a pak nasleduje mirny pokles? #105# Název: Re: Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty? Přispěvatel: Tomáš Spočtený 17.04.2009, 13:19 možná je to tím, že při vyšší teplotě klesá kvalita izolace (dielektrikum se zhorsuje)
Název: Re: Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty? Přispěvatel: P.H. 18.04.2009, 12:01 Pravděpodobně si i zhoršuje i ztrátový činitel tg delta, což vypovídá o stavu izolace.
Název: Re: Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty? Přispěvatel: dolac 18.04.2009, 12:44 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pro 6kV pouze do urcite hodnoty? Neviem ako ste merali kapacitu vášho kábla, ale podľa: www.elk.itu.ed u.tr/~ozcan/ish95.pdfMeril jsem kapacitu pri menici se teplote. Nevite nekdo prosim proc se kapacita dale nezvysuje a na hodnote 45°C doshane maxima a pak nasleduje mirny pokles?#105# by sa táto kapacita mala s teplotou znižovať, nie zvyšovať. To P.H: Stratový činiteľ sa určite zhoršuje, ale kapacita kábla je daná iba permitivitou izolácie a geometrickými rozmermi a nezávisí predsa od tg delta. |