Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Jaroslav Klč 22.03.2005, 14:16



Název: Na čo je dobrá ampérsekundová charakteristika?
Přispěvatel: Jaroslav Klč 22.03.2005, 14:16


mohol by my niekto prosím vás vysvetliť na čo je dobrá
ampérsekundová charakteristik a (I2t) pre ističe, poistky atď.
Aký má pre mňa ako praktického elektrikára význam? Čo z nej
viem vyčítať?
Ďakujem za odpoveď.



Název: Re: Na čo je dobrá ampérsekundová charakteristika?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.03.2005, 19:08

To: Klč,
A-s charakteristik a je trochu obsáhlé téma na tyto stránky.

Velice hrubě řečeno. Bez A-s charakteristik y se neobejde žádný revizní technik, aby správně posoudil jištění. Hlavně, když se naměřené hodnoty impedance smyčky pohybují na hranici přípustnosti dle hrubých tabulek. Pak se dají použít charakteristik y, pro přesnější výpočet.

Z A-s charakteristik y vyčtete velikost proudu a maximálně přípustný čas pro zareagování jistícího prvku ,  aby byla zajištěna jak bezpečnost z hlediska úrazu tak z hlediska požáru ( nadproudu).



Název: Re: Na čo je dobrá ampérsekundová charakteristika?
Přispěvatel: Miroslav Nyč 22.03.2005, 21:29

Charakteristik a I2t  - je to záležitost teorie zkratových proudů, což je předmětem středoškolskéh o studia. Na to zde však není prostor. Takže jenom ve stručnosti k objasnění problému:
rozvaděče musí být konstruovány tak, aby byly schopné snést tepelné a dynamické namáhání způsobené zkratovými proudy až do svých jmenovitých hodnot (udává výrobce rozvaděčů). Zkratové proudy lze snížit pojistkami, které omezí zkratový proud. Schopnost vypnout zkratový proud pojistkou se nazývá zkratová schopnost. U ostatních elektrických přístrojů a zařízení (např. rozvaděčů, jističů apod.) se tato vlastnost nazývá zkratová odolnost. Abychom mohli správně zvolit předřazenou pojistku ohroženému zařízení zkratem, musíme znát tzv. „omezovací charakteristik u“ této pojistky  (udává výrobce). Podle této charakteristik y určíme správnou dimenzi pojistky pro chráněné zařízení (i jističům se předřazují omezující pojistky, pokud je to nutné).
Každé chráněné zařízení je dimenzováno také na maximální hodnotu tepelného namáhání způsobeného zkratem (dáno výrobcem zařízení). Aby zařízení odolalo tepelnému namáhání, musí být omezen průběh zkratového proudu tak, aby „I2t“ nepřesáhlo hodnotu, kterou výrobce zařízení zaručuje. Předřazená pojistka musí odpojit chráněné zařízení v kratším čase než udává výrobce tohoto zařízení (údaje dle ČSN EN 60439-1 rozvaděče nn). Charakteristik a pojistek I2t, kterou udává výrobce pojistek ve svých katalogových listech, je určena právě pro určení té správné pojistky. Jak se ověřuje odpovídající pojistka z příslušného grafu by bylo bez názorného předvedení obtížné. Myslím, že vás jako elektrikáře toto nemusí bolet. Je to spíš věcí projektantů a revizních techniků, kteří by měli při revizi posuzovat i zkratovou odolnost zařízení (v blízkosti zdroje).