Název: Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči? Přispěvatel: Zdeněk Dokulil 21.09.2009, 23:38 ,
na chalupě budeme rekonstruovat rozvody v dílně (přechod TN-C na TN-S) a současně protahovat elektriku do sklepa mimo budovu. Když už se budeme probourávat přes zeď, napadlo mě, že by bylo vhodné spojit hromosvod s PEN. Ale tady nastal problém, v dílně je jen podružný rozvaděč a dostat se k hlavnímu rozvaděči a tím pádem přívodu do domu je vcelku problém, nemluvě o jeho nerozšířitelno sti. Moje otázka zní: je možné propojit hromosvod s PEN v tomto podružném rozvaděči? Samozřejmě by byla přidána přepěťová ochrana stupně B. Doplňující informace: 1) 3f síť, v současné době TN-C, po rekonstrukci bude v dílně TN-S; přívod do domu i mezi rozvaděči je hliník, dimenzování vodičů bohužel neumím z hlavy říct (nutné fyzické přeměření šuplerou) 2) vzdálenost mezi rozvaděči je cca 4m 3) vzdálenost mezi hlavním rozvaděčem a elektroměrem (který je bezprostředně u sloupu) je cca 25m, zatrubkováno v zemi, distribuce elektřiny je v lokalitě nadzemní = sloupy. 4) přizemnění elektrické sítě je řešeno zemnícími deskami 5) hromosvod má 2 svody, řešeno zemnícími tyčemi, nejsou v zemi spojeny Mnohokrát děkuji všem za čas, odpovědi a připomínky. #117# Název: Re: Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.09.2009, 11:05 Na úvodní otázku jednoduchá odpověď: není to vhodné. Toto spojení je třeba učinit přímo na PEN vstupující do objektu, co nejblíže místu vstupu.
Název: Re: Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči? Přispěvatel: Zdeněk Dokulil 22.09.2009, 19:27 Fuk Tomáš:
Děkuji vám za odpověď, no nepotěšil jste mě. Na druhou stranu jsem s takovou odpovědí počítal. Zkusím to vzít z té lepší stránky: aspoň budeme mít motivaci do budoucna sáhnout i na hlavní rozvaděč. |