Název: Máte někdo zkušenosti s osvětlením kotelen? Přispěvatel: Miroslav Liška 10.03.2008, 13:51 ČSN EN 12464-1 stanovuje úroveň osvětlení pro kotelny 100 lx, pro strojovny a ostatní prostory 200 lx.
Udělal jsem si kontrolní měření a myslím, že takové úrovně, s ohledem na rovnoměrnost osvětlení, lze dosáhnout velmi obtížně. Máte někdo s osvětlením těchto prostorů nějaké zkušenosti? Jak případně řešíte nouzové osvětlení? Název: Re: Máte někdo zkušenosti s osvětlením kotelen? Přispěvatel: PUK 11.03.2008, 11:25 Osvětlení se týká hlavně u ovladacích prvků kotelny. Co se týká nouzového
osvětlení musí být až od 150 metrů čtverečních a stále obsluhy.Jinak je povinná výbava kotelny svítilna,ale to je jiná kapitola. Název: Re: Máte někdo zkušenosti s osvětlením kotelen? Přispěvatel: Miroslav Liška 11.03.2008, 13:53 Asi jsem měl dotaz více rozvést, ale pod označení "kotelna" vidím teplárenský provoz, kotlík alespoň 40 m vysoký, kondenzační turbínku cca 25 MW a vše co s tím souvisí.
Název: Re: Máte někdo zkušenosti s osvětlením kotelen? Přispěvatel: Georgis Fasulis 11.03.2008, 23:19 Tak to není kotelna ve sklepě domu, ale klasická teplárna. :)
Co znám teplárny a elektrárny, tak osvětlení tam je různě. Pokud to jde, tak bych dal pod strop nějáké klasické výbojky pro všeobecné a základní osvětlení (výkon dle výšky) a k tomu bych přidal všude po pěších trasách, případně pochozích pororoštech apod. prostě průmyslové dvojzářivky min IP54 tak, aby bylo vše, co potřebuji dobře přisvětleno. To je vše, co se dá k tomu říci obecně. |