Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michal Hl. 19.02.2024, 11:23



Název: Může být vývod pro podružný rozvaděč bez vlastního jističe/vypínače?
Přispěvatel: Michal Hl. 19.02.2024, 11:23
V ER je jistič 25 A, v hlavním rozvadeči je jako vypínač chránič 0.3 A/S. Z tohoto rozvadeče jsou pak přes 5x6 mm2 napájeny další tři rozvaděče (podkroví, sklep, garáž). Každý z těchto podružných rozvaděčů pak vždy začíná vypínačem. Musí být ty vývody pro další rozvaděče přes vypínač nebo to může být rozvnou z rozbočovací svorkovnice za chráničem? Problém je, že v rozvaděči dochází místo a již tento je největší, co se vešel.


Název: Re: Může být vývod pro podružný rozvaděč bez vlastního jističe/vypínače?
Přispěvatel: Sparky Ritchie 19.02.2024, 16:11
Vedení musí být jištěno proti přetížení (na začátku nebo na konci) a proti zkratku (na začátku). Při vedení 5×6 mm² zastane hlavní jistič B25A/3 v elektroměrovém rozvaděči obojí (při způsobu uložení a délce vedení, které lze v rodinném domě očekávat). Připojení jen přes svorkovnici tak bude vyhovovat.