Název: Jak správně udělat LPS na kompaktní čerpací stanici LPG? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.10.2010, 16:27 V příloze posílám foto s takovou typickou kompaktní čerpací stanicí LPG (kompletní celek na rámu výdejní stojan, čerpadlo, zásobník, dále jen kompakt). A rád bych znal vaše názory na tuto problematiku.
Jak jsem k tomu došel? Učím se na zkoušky na RT na rozšíření na "B" (výbuchy) a při studování 62305 jsem došel k názoru že nejlepší by bylo provést oddálené svody se závěsnými lany nad kompaktem. Nejlépe asi v každém rohu jeden. Při staré 34 1390 to bylo jednodušší. Výrobce měl dokladováno, že kompatu nic neudělá přímý zasah bleskem (na fotce je starší model s jímačem, novější model už toto dle výrobce nepotřebuje). Tudíž nádrž mohla být použita jako "vodič" svodu s tím že je na dvou místech připojena na uzemnění. Ale dnes při čtení 62305-3 jsem se dočetl v příloze D že svody by měly být min 1m od nebezpečných míst. Což asi nebude jednoduché zařídit. Prosím neodpovídejte mě odpověďmi typu co říká projekt. Řeším to více méně v teoretické rovině (zatím), protože je velká pravděpodobnos t že na podobném zařízení budu provádět revize (pakliže uspěji zítra u zkoušek). |