Název: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: Jan Nevoda 15.10.2009, 10:30 Při zapojování osvětlení v kompletně nové el.instalaci v bytě,vybaveném hlavním proudovým chráničem 0,03A jsem narazil na zajímavost.Při zapojování osvětlovacích těles a náhodném spojení(brnknutí) vodičů PE a N(navzájem) na vývodu k os.tělesu došlo k vybavení hl.chrániče.(jevilo se mě ale vždy se zpožděním cca 1s)A to vždy a na jakémkoliv vývodu osvětlení.Samo zřejmě vodiče L byly vždy odpojeny od napětí vyplým spínačem.Může mě někdo vysvětlit jak je to možné?Podotýkám že se jednalo vždy o koncové vývody k osvětlení a tudíž na ně není nasmyčkováno nic dalšího.Napadá mě snad jen možnost,že proud teče z PE do N díky přívodní odbočce "T"(před spínačem) a tam dále k svítícímu osvětlení. :o
#112# Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: Petr Doležal 15.10.2009, 23:04 To je v pořádku. N je pracovní vodič a jeho styk s PE musí chránič vypnout. To že máte vypnutý vypínač v L nic neznamená. Poruchový proud vám teče přes N-pól centrálního chrániče zvenku, ze sítě.
Zkuste vypnout jistič daného obvodu a znovu spojte N s PE. Mělo by se to projevit stejně, pokud jistič nevypíná i N. Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: Jan Franěk 15.10.2009, 23:39 To není zajímavost, ale normální funkce u chrániče. Vždy když se "ztratí" v obvodu větší proud než je limit chrániče, tak ten vybaví. V tomhle případě se něco po N vodiči z jiného obvodu ztratilo(cca 20-25mA) do PE a chránič tedy vybavil. Někdy to drží při malé zátěži v ostatních obvodech a spadne to až po zapnutí silnějšího spotřebiče.
Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: Zdeněk Dokulil 15.10.2009, 23:51 A takhle si to představuji já.
Za běžného stavu teče proud přes R8+R4+Zátěž+R5+R9 Když jste ale spojil PE a N, dáte k R9 paralelně větev R2+R3+R10. Tudy poteče část proudu a tím způsobí vybavení chrániče. edit: ten obdélníček je proudový chránič, pardon, zapomněl jsem to popsat. Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: IM 16.10.2009, 00:28 Poruchový proud vám teče přes N-pól centrálního chrániče zvenku, ze sítě. To by bylo možné pouze při přívodu TN-C-S, který se běžně nevyskytuje. Chránič vybaví popsaným způsobem pouze tehdy, je li v instalaci zapnut nějaký jiný spotřebič mezi L-N. Poruchový proud teče z N do PE. Pokud bude úplně všechno vypnuto, jev nenastane.Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: František Šohajda 16.10.2009, 06:16 To je běžný jev....kolega spravoval nějakou prádelnu s pračkami, přívodní fáze všechny odpojeny /mimo N/ a byl z toho PAF že mu chránič vypnul...
nevěděl si s tím rady pračku pomalu rozdělal do šroubečku.... Kdyby se vypínal v hl. vypínači i N vodič, tak by se tak nedivil.... Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: Petr Doležal 16.10.2009, 15:33 Zkuste ještě vypnout jistič před elektroměrem a šmrcněte N o PE. Pokud chránič nevypne, je to pouze tak, jak píše kolega Illek.
Pokud vypne, podejte nám o tom zprávu. Každopádně ale vy máte instalaci v pořádku, chránič chodí korektně Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: dolac 16.10.2009, 18:51 Napadá mě snad jen možnost,že proud teče z PE do N díky přívodní odbočce "T"(před spínačem) a tam dále k svítícímu osvětlení. :o V podstate ste si sám odpovedal. Pracovný prúd z iného svietidla, ktorý sa vracia do zdroja cez N sa pri vašom brknutí čiastočne rozdelil aj do PE. To by bylo možné pouze při přívodu TN-C-S, který se běžně nevyskytuje. Chránič vybaví popsaným způsobem pouze tehdy, je li v instalaci zapnut nějaký jiný spotřebič mezi L-N. Poruchový proud teče z N do PE. Pokud bude úplně všechno vypnuto, jev nenastane. Áno, p. Ilek má pravdu, inú možnosť si ani neviem predstaviť. Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.10.2009, 19:21 Pokud spojí N a PE za chráničem, chránič vypadnout může, ale nemusí.
Záleží na místních podmínkách. Větší pravděpodobnos t výpadku bude v případě, že je na chránič připojená nějaká zátěž, čím výšší zatížení, tím vyšší pravděpodobnos t výpadku. Nicméně může nastat situace, kdy na chránič nebude připojeno vůbec nic a přesto bude vypadávat, respektive vůbec nepůjde natáhnout. Dokonce může nastat situace, kdy bude např. vypnutý předřazený jistič před elektroměrem a chránič stejně nepůjde natáhnout. BTW tato situace bývá často nesprávně vyhodnocena jako "vadný chránič". Všechny popsané stavy jsou možné a nemusí to být znakem nějaké další závady. Jak bylo řečeno, záleží na místních podmínkách. Název: Re: Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Přispěvatel: Petr Doležal 18.10.2009, 12:23 ... Nicméně může nastat situace, kdy na chránič nebude připojeno vůbec nic a přesto bude vypadávat, respektive vůbec nepůjde natáhnout. (jednicka) Přesné, to je ta "zapeklitost"Dokonce může nastat situace, kdy bude např. vypnutý předřazený jistič před elektroměrem a chránič stejně nepůjde natáhnout. BTW tato situace bývá často nesprávně vyhodnocena jako "vadný chránič"... |