Název: Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem? Přispěvatel: Zdenek Prokes 21.05.2006, 20:07 Rekonstruovaná koupelna byla pripojena na kombinovaný jistic s chránicem 2p./16A/0,03A, pri jeho pripojeni byl vodic N pripojen na vystupni svorku N hlavniho "FI" 400V/0,5A, pri poruse nevybavi chranic pro koupelnu, ale rovnou hlavni chranic 0,5A, pri pripojeni vodice N na vstupni svorku N hlavniho chranice vybavy koupelnovy chranic pri zapnuti jakéhokoliv spotrebice.
Název: Re: Jak správne zapojit chránic? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.05.2006, 21:49
No máte to chybně zapojené. Vodiče L a N se zapojují do série, tj. hlavní přívod L+N na hl. chránič 500mA , vývod L+N na podružný chránič 30mA a spotřebiče koupelny na výstup L+N chrániče 30mA. Ostatní spotřebiče musí být připojené na N vodič hlavního chrániče.
Snad jsem to popsal srozumitelně? Název: Re: Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem? Přispěvatel: Zdenek Prokes 21.05.2006, 22:45 Díky takhle mi to staci,vyzkousim a uvidim. Název: Re: Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem? Přispěvatel: Zdenek Gec 23.05.2006, 06:47 Drobná připomínka. Název: Re: Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem? Přispěvatel: Zdenek Gec 23.05.2006, 06:48 Drobná připomínka. |