Název: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ? Přispěvatel: Pavel Čermák 07.10.2022, 16:51 Vzhledem k tomu, že FVE měnič má asi na zálohovaném výstupu plovoucí nulu (jako ostatně většina UPS), myslíte, že je možné tento výstup připojit k domovní síti TN-C ? (původní rozvody v domě). Máte někdo zkušenost s tímto typem měničem GW 8K-ET?
Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ? Přispěvatel: Martin Kurka 08.10.2022, 00:15 Vzhledem k tomu, že FVE měnič má asi na zálohovaném výstupu plovoucí nulu (jako ostatně většina UPS), Naopak, většina hybridních měničů při přechodu do ostrovního provozu spojí interním relé N a PE.Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ? Přispěvatel: Pavel Čermák 08.10.2022, 19:31 ... za info, zkusím ověřit nějakým nedestruktivní m měřením (moc se mě nechce experimentovat na zařízení za cca50k.
Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 08.10.2022, 21:42 Hybridní střídače jsou beztak snad ve všech případech nejen u nás zapojeny v režimu, kdy jsou svorky PE a N spojeny. U střídače je sice N i PE samostatně, ale v hlavním rozvaděči jsou tyto vodiče trvale spojeny v bodě rozdělení PEN na PE a N. Pokud rozpadový bod střídače neodpojuje při ostrovním režimu N, ale pouze fázové vodiče, pak je při činnosti z baterek stále N s PE spojen. A pokud by vnitřní rozpadový stykač N vodič odpojoval, jakože by správně měl odpojit všechny pracovní vodiče, pak musí pomocí dalšího relé N s PE spojit, aby fungovala ochrana odpojením nebezpečného dotykového napětí při poruše.
Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ? Přispěvatel: Dušan Kondrla 19.10.2022, 15:14 Naopak, většina hybridních měničů při přechodu do ostrovního provozu spojí interním relé N a PE. Ste si istý vašou odpoveďou? Meranim som zistil potencial N backup vystupu hybridneho meniča solax proti PEN (alebo proti zemi) na urovni 50V. Toto by som rozhodne nepúšťal do TNC siete. Riešim totiž presne to čo rieši autor tohoto vlákna a nikde nenachádzam riešenie. Jediné čo mi príde zatiaľ schodné a ako tak bezpečné je na backup výstup pripojiť na iba svetelné okruhy a kúpelňové zásuvky kde mám TNS sieť a potom už len zásuvky pri meniči a prípadné predlžovačky v prípade potreby. Název: Re: Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ? Přispěvatel: Martin Kurka 20.10.2022, 01:48 Solax má nastavovací menu pod heslem, kde se dá hodně parametrů a režimů nastavit.
Bohužel, nikde jsem neviděl ani vnitřní blokové zapojení. Jediné co jsem se dočetl, že dodávaná schemata Solaxu neodpovídají realitě a spíše se realitě podobají schemata pro Austrálii a Nový Zéland (ale také s chybami). https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7952&p=160590 I takové základní věci, jako je možnost či nemožnost propojení N a PE nejsou Číňani schopni zadokumentovat pořádně a více popsat. Na obou schematech vidíte propojovací relé CT, záleží tedy jen na správném naparametrizov ání měniče, aby spínalo při přechodu do ostrova. |