Název: Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy? Přispěvatel: Pavel Röszler 18.07.2010, 09:50 PC, modem, monitor, tiskárnu mám připojenou do vícezásuvky (psa) Belkin Surgemaster. Při zapnutí vypínače na té více zásuvce dochází k vybavení jističe 10A tř.B. Nešlo by předejít vybavení jističe použitím tlumivky? Nevyrábí se zásuvka ,případně vícezásuvka se zabudovanou tlumivkou?
#112# Název: Re: Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy? Přispěvatel: Petr Doležal 18.07.2010, 10:46 Teoreticky vidím 5 možností :
1. před zapnutím vypínače Belkin vypnout vestavným vypínačem monitor a tiskárnu, potom je postupně zapínat. 2. po kladném posouzení vedení a rozvaděče odborníkem, který se "pod to podepíše", nahradit stávající jistič novým 13A/C 3. použít časově zpožděné vícezásuvky, Master pod zátěží - zpožděně sepne Slave 4. experiment s tou tlumivkou 5. nějaké zařízení přes varistory ? Název: Re: Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy? Přispěvatel: František Šohajda 18.07.2010, 15:24 Po proměření parametrů vedení pomůže jistič 10/C nebo 13/C....
Už dvě sestavy PC na jednom přívodu dělá podobné "paseky".....např při výpadku a opětovném zprovoznění sítě.. Název: Re: Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.07.2010, 16:39 Nejjednodušší by byla výměna jističe B10/1 za C10/1. Mělo by to stačit. Nutno ověřit "impedanci poruchové smyčky", ale běžných podmínkách by to mělo vycházet.
|