Antonín T.
|
|
« kdy: 08.02.2008, 23:20 » |
|
Musí být podle platných norem v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě, nebo toto platí jen u venkovních zásuvek,které mohou být vystaveny např. dešti.?
|
|
|
|
ALCR
|
|
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2008, 00:43 » |
|
Každý kvalifikovaný odborník mající osvědčení pro práce na el. zařízení min. §6(samostatná činnost) dle vyhlášky 50/1978Sb. musí znát ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou, a nikdo jiný nemá právo se v el. zařízeních/instalacích hrabat.
V zóně 3 (dál jak 60 cm od sprchy nebo vany) kde se může zásuvka 230V umístit, nemusí mít zvýšenou ochranu proti vodě, samozřejmě musí být přes chránič do 30mA (to, ale musí být i ostatní okruhy v koupelně) pak ještě takové detaily, že má být zahrnuta do doplňkového místního pospojení atd. .......
Zásuvka venku každopádně min. IP44
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2008, 13:31 » |
|
To: ALCR
Každý kvalifikovaný odborník mající osvědčení pro práce na el. zařízení min. §6(samostatná činnost) dle vyhlášky 50/1978Sb. musí znát ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou, a ví, že dle této normy neexistuje zóna 3.
|
|
|
|
XL
|
|
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2008, 15:11 » |
|
to Fuksa
|
|
|
|
ALCR
|
|
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2008, 15:58 » |
|
To: Fuksa A to jste sebral kde, že v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 není zóna 3?? To, že není na malůvce neznamená, že neexistuje zóna 3. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 zónu 3 nezrušila ba naopak zvětšila tím, že zrušila ohraničení zóny 3 a konstatuje, že zóna 3 je zbytek prostoru místnosti s vanou nebo sprchou bez ohledu na její velikost.
To: Miroš Jan Zásuvka 230V v druhé zóně to snad ne? ani v krytí IPX8 tam nemá co dělat. Tam smí být jen zásuvka na malé napětí, nebo jednotka napájející holicí strojky odpovídající požadavkům ČSN EN 61558-2-5
----- Pokud se pletu já, hoďte články ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 které vaše tvrzení potvrzují
|
|
|
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
Offline
RT E2A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.02.2008, 20:35 » |
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.02.2008, 16:33 » |
|
TO: ALCR Ano, máte pravdu, ale.... Zásuvky 230V napájené přímo ze sítě 230V nejsou povoleny, ale zásuvky 230V napájené ze zdrojů pro holící strojky, vyrobené podle ČSN EN 61558-2-5, tam být mohou. P.S. Možná se pletu (normu nemám) a ty jednotky nají speciální zásuvky přímo na bezpečné napětí SELV?
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Baloun Miloslav
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.02.2008, 18:00 » |
|
To Beláň
Transformátork y pro holící strojky nemohou být z principu v provedení SELV. Jsou to pouze oddělovací ochranné transformátory se vstupním napětím do 250V AC, výkonem od 20 do 50 VA a výstupním napětím do 250V, s frekvencí do 500Hz.
|
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 11.02.2008, 13:21 » |
|
Ta zóna 3 je taky pojem. V ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je jediný článek, který o ní pojednává v rozsahu 1,5 řádku, a to pouze v předmluvě. V textu vlastní normy jsem o zóně 3 nenašel ani stopu. Tak našli nebo nenašli? Je taky možné, že je to myšleno tak, že celá koupelna je automaticky zóna 3 a navíc v ní určujeme 0,1,2. Přičemž požadavky na zónu 3 jsou už pouze jako u každé běžné instalace jen dle vnějších vlivů. Kdyby v koupelně nebyly dveře tak za zónu 3 lze prohlásit celý dům.
|
|
|
|