Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: ... z davu semináře 04.06.2005, 22:39



Název: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: ... z davu semináře 04.06.2005, 22:39

Kde bych prosim nasel, zapojeni stavenistniho rozvadece pro vystavbu rodinneho domku? Vybaveni,zapojeni atd. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Emil Drastik



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Radomir Kubíček 05.06.2005, 07:48

Podmínky najdete v ČSN. Zapojení je dáno těmito podmínkami. Vy si necháte také provést typovou a kusovou zkoušku? Dělá to na mne dojem, že provádíte práce všeho druhu, zlaté České ruce, nebo zlaté krematorium? Uvědomte si, že na stavbě máte ty nejlepší podmínky, jak dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud nechcete zainvestovat stavební rozvaděč, tak za co budete stavět?



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Ivar Majda 05.06.2005, 10:04

Tak to je dobrý.On se jen ptá na zapojení a vybavení a vy ho hned obviňujete kdoví z čeho.Ach jo.



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Emil Drastík 05.06.2005, 10:26

Pane Kubíček.Byl to jen dotaz,neboť tak jsem byl osloven mým přítelem a moje odpověď jemu, byla totožná s Vaši odpovědi na dotaz můj.Děkují-moc jste mi pomohl.




Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.06.2005, 14:02

Pro elektroinstace na staveništích platí ČSN 33 2000-7-704.
Hlavní požadavky na staveništní rozvaděče jsou :
1) Proudový chránič 0,03A na všechny zásuvky do 32A (včetně) nebo oddělovací transformátor (s tím jsem se ještě u staveništních rozvaděčů nesetkal)
2) zařízení pro nouzové vypínání - např. STOPtlačítko nebo zvenku přístupný hlavní vypínač
3) Uzamykatelný hlavní vypínač

Konkrétní zapojení je možné provést více způsoby. Takové univerzální jednoduché zapojení, vhodné pro stavbu RD, je např.: přívod pětižilovou šňůrou na chránič 0,03A, dále hlavní jistič, dále elektroměr (je-li požadován),  dále hlavní vypínač (přístupný zvenku, uzamykatelný, s červenou ovládací páčkou, označený),  dále jističe jednotlivých okruhů a zásuvky pro připojování spotřebičů. .



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Roman Šulc 05.06.2005, 17:26

Dobrá rada nad zlato.Proč neporadit,na staveništní rozvaděče a stavby je norma,  podle které by měl být upraven rozvaděč a celá stavba.Záleží už na revizním technikovi a dodavateli energie zda-li vám schválí připojení.Samo zřejmě zde platí 0,5 roku lhůta revize.
Jednou jsem se také setkal s tím,že mi zavolal majitel bytu který prováděl přestavbu koupelny a kuchyně.Po dvouhodinovém výkladu jak by co mělo být,kudy se potáhnou vodiče,kam se osadí zásuvky a veškeré upravy spojené s instalací a završení revizní zprávou jsme se dohodli na ceně a plácli jsme si.Přítomen byl také zedník (všeuměl)který již před tím mi nabízel použitý materiál na jiné stavbě a já ho odmítl jako nevhodný.Druhý den mi majitel bytu zavolal, že se vše ruší a že to zvládne sám.Samozřejmě pocit z dobré rady mne docela nasr.. a pravděpodobně zapracoval všeuměl s dobrými radami jak ušetřit, když to má vše na talíři.



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: František Jiráček 06.06.2005, 09:45

,
zajímalo by mě, kdo je za stavební rozvaděč (k tomu i rozvody po staveništi) zodpovědný. Jestli majitel stavby, nebo firma, která danou stavbu provádí.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.06.2005, 11:57

Obecně je možné říci, že za každou věc primárně ručí její majitel.



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: 07.06.2005, 14:33

Staveništní rozvaděč svépomoci? ... a což takhle nějaké starší kabely v kůlně po dědovi? třeba hliníkové ... jo a ten Franta, co říkal, že tu revizi napíše, dneska večer bude v hospodě ...



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Radomir Kubíček 07.06.2005, 18:37

Já nechtěl nikoho urazit, ale saveništní rozvaděč na premix desce několikrát použité, chránič jakýkoliv a jističe co se najde a to vše strčené do dřevěné bedýnky se vám asi bude líbit? Hlavně že to má krytí a někdo na to napíše revizi - jedinou po celou stavbu. To už je lepší koupit ve stavobazaru jetý Antoníček, který má všechno. Nakonec ten nový se dá také střelit dalšímu. Myslím si, že ta doba, kdy se stavělo co dům dal, je už dávno pryč.



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.06.2005, 18:47

To Kubíček:
Ta doba pryč není - hlavně u RD stavěných svépomocí lidé občas používají neuvěřitelné věci....



Název: Re: Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 08.06.2005, 14:07

Nejlepší je na RD si antoníčka půjčit - jen je nutno se přesvědčit, zda je dle ČSN (chránič atd. jak píše p. Hasala). Starých antoníčků se 4-pólovými zásuvkami je totiž mezi lidmi spousty. Dělat si staveništní rozvaděč svépomocí je dle mého názoru blbost, navíc to odporuje předpisům - rozvaděč přece může dělat jen ten, kdo má k výrobě rozvaděčů licenci a musí ho dodat se všemi dokumenty (prohlášení o shodě, zkoušky atak dále).
Jinak je za staveništní rozvaděč odpovědný ten, kdo jej na stavbu dodal a připojoval - a to může být jak majitel, tak i firma.