Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: alojz 15.03.2009, 15:42



Název: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
Přispěvatel: alojz 15.03.2009, 15:42
Mám vrtanú studňu v hlbke cca 18 m v ktorej je ponorné čerpadlo evgu 1" ktoré je zapínane TSA 0,5/0.2-0.35 mpa/. Mám problém v poslednom čase, že nám vypadáva nadprúdova ochrana 6A. Vymenil som aj stykač 16A. Všetky obvody aj čerpadlo sú podľa elektrikára v poriadku. Raz denne nám vypadne nadpr.ochrana. Ak mal niekto podobný problém, ďakujem za poradenie ako ďalej. Môžete mi poradiť aj iný typ čerpadla s ktorým ste doteraz spokojný?



#116#


Název: Re: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.03.2009, 23:01
Ponorné čerpadlo je obyčejný motor. Pokud vypadává ochrana, řečeno slovy klasika: máte to rozbitý. Nevím, co to je za čerpadlo, ale:
1) Chtělo by to vyjádření vašeho elektrikáře - co měřil.
2) Může být špatný izolační stav čerpadla nebo kabelů. Ale to asi měřil.
3) Může být po smrti ta ochrana, která vám vypadává - to zjistit měřením nemůže.
4) Další důvod - to zjistí elektrikář s lepší praxí.


Název: Re: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.03.2009, 07:17
K tomu, co odpověděl kolega, se dá dodat snad jen jedno - je ta ochrana, co občas vypne, opravdu jen pro to čerpadlo, není tam někde připojeno ještě něco jiného?


Název: Re: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Zdenek 2752 16.03.2009, 07:31
1. Zjistit jaký proud by mělo čerpadlo odebírat.
2. Měřit proud ve všech fázích. Měl by odpovídat štítkovým ůdajům a měl by být ve všech fázích stejný. Měření provádět dostatečně dlouho, nejlépe klešťovým ampérmetrem.
Stykač jste měnil, proto zkusit jestli se některá fáze občas "neztrácí" jinde. Např. jistič, špatný spoj v krabici....... .
 V tom případě poteče proud jen 2 fázemi. Motor pravděpodobně nepojede a nadproudová ochrana vybaví poměrně brzo. Nebo motor pojede na 2 fáze a nadproudová ochrana vybaví o něco později.
- Jestli jsou proudy ve fázích rozdílné, je vadný motor čerpadla.
- Jestli jsou proudy ve fázích stejné, ale větší než je zdrávo, tak je čerpadlo mechanicky přetížené.
Pokud jsou proudy v pořádku, tak zkusit vyměnit nadproudovou ochranu.



Název: Re: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Viktor Klemon 16.03.2009, 10:36
Može byť navlhlý niektorý spoj, občas sa vyskratuje.

Alebo vodárska závada - priškrtený výtlak - akú máte spätnú klapku ?
Ak liatinovú s gumovou guľou a prisávacím ventilkom - prekontrolujte
skrutku, ktorá má brániť guli aby neuchala výtlak. Môže byť skorodovaná,
a guľa sa občas prešmykne nad ňu a upchá výtlak.
Nadprúdovka to pozná, je to vretenové čerpadlo, čím viac privierate výtlak,
tým viac sa zaťaží motor, nemá to strop, motor sa ľahko preťaží.