Název: Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2? Přispěvatel: Stanislav Vráblík 03.11.2009, 12:52 ... vnější vliv BE2N2 a el. instalace v takových prostorách.
V ČSN 33 2000-5-51 byly detailně popsány požadavky na el. instalaci v místech s vnějšími vlivy BE2N2. V ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 (11/2006) však je již jen odkaz na ČSN EN 50281, která byla v 06/2005 nahrazena ČSN EN 61241-14. V této normě se však vůbec vnější vliv BE2N2 neuvažuje, ale vše je řešeno pro zóny s nebezpečím výbuchu - vnější vliv BE3N1 (alespoň se nám to tak jeví). Protože náš zákazník má většinu zařízení provedenu pro vnější vliv BE2N2 dle ČSN 33 2000-5-51, tj. v krytí IP54, na základě jakých norem je možné provést rekonstrukci instalací a napájecích rozvaděčů pro daná zařízení s vnějším vlivem BE2N2, která byla instalována dle dnes již neplatné ČSN 33 2000-5-51(4/2000)? #105# Název: Re: Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2? Přispěvatel: Jagiello 05.11.2009, 07:57 K problematice hořlavého prachu :
1. V prostoru bych řešil elektroinstalc i podle ČSN 33 2000-4-482. 2. Specifikoval bych zóny dle ČSN EN 61241-10/2005 - zařazování prostorů, kdle jsou nebo mohou být hořlavé prachy. 3. Elektroinstala ci uvnitř zón bych řešil dle ČSN EN 61241-14/2005. |