Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr Starosta 11.01.2011, 14:21



Název: Vydrží uvedený spínač řazení č.1 od ABB nápor 3000W po dobu asi 15h denně?
Přispěvatel: Petr Starosta 11.01.2011, 14:21
Vydrží tento spínač nápor 3000W po dobu asi 15h denně? Já se obávám že nikoliv.
http://www.elektrosidlo.cz/cs/detail/4825-spinac-jednopolovy-r-1,1So,1Svypinac-se-svorkou-N.html


Název: Re: Vydrží uvedený spínač řazení č.1 od ABB nápor 3000W po dobu asi 15h denně?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.01.2011, 16:50
Obáváte se správně.
Spínač je stavěný na 10A což je cca. 2300W.


Název: Re: Vydrží uvedený spínač řazení č.1 od ABB nápor 3000W po dobu asi 15h denně?
Přispěvatel: Lukáš Malík 11.01.2011, 17:29
Nikoliv. Odpověděl jste si prakticky sám.


Název: Re: Vydrží uvedený spínač řazení č.1 od ABB nápor 3000W po dobu asi 15h denně?
Přispěvatel: František Šohajda 11.01.2011, 18:23
Proč nepoužijete miniaturní relé??se silnějšími kontakty?? ;) /větší proudové zatížení/


Název: Re: Vydrží uvedený spínač řazení č.1 od ABB nápor 3000W po dobu asi 15h denně?
Přispěvatel: Petr Doležal 11.01.2011, 18:50
Existují domovní spínače pod omítku na 16A, jen pozor na charakter zátěže, aby nebyla induktivní.


Název: Re: Vydrží uvedený spínač řazení č.1 od ABB nápor 3000W po dobu asi 15h denně?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.01.2011, 19:43
V Tangu se dělá třípólový na 16 A (1011-0-0816 CZ).


Název: Re: Vydrží uvedený spínač řazení č.1 od ABB nápor 3000W po dobu asi 15h denně?
Přispěvatel: Petr Doležal 11.01.2011, 20:35
Přidávám jako zajímavost, že mají na 16A i střídavé (6)