Autor Téma: Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?  (Přečteno 17627 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« kdy: 18.07.2017, 01:20 »

Dnes jsem při návštěvě VO v Poděbradech, zaslechl zajímavý rozhovor skladníka velkoobchodu se zákazníkem. Dozvěděl jsem se, že jakýsi elektrikář poradil zákazníkovi, že má zemnící pásek v celé délce uložit do betonu, aby neuhnil. To by nebylo nijak zvláštní, kdyby se nejednalo o starý dům a pásek okolo něj. V případě základového zemniče mi to je jasné, ale co říkáte na to, že by jste pásek uložily do "koryta" a vybetonovali jej v  celé délce okolo domu, právě z tohoto důvodu. Prý jinak za 3 roky uhnije a bude k ničemu. Celé to má být uloženo v hloubce cca 1m.

Domluvil jsem se s ním, že zde toto téma vyvěsím a nechám promluvit odborníky z celé ČR i SK, ať si k tomu udělá vlastní názor.

Podle mne jde o zbytečnou práci. Pokud okolní zem není více agresivní než normálně, tak nevidím důvod k podobnému kroku. Osobně bych použil samozřejmě kvalitní zemnící pásek DEHN s dostatečnou vrstvou zinku, případně nerez. Ošetření spojů proti korozi je samozřejmostí, stejně jako izolovaný drát vystupující ze země ke svodům, nebo pod rozvaděč.

Co si o tom myslíte právě VY?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.07.2017, 07:48 »

Jedno řešení je celý zemnič natřít...
A jestli myslíte, že nikdo není tak "blbej",  tak se mýlíte.
I to dokázal jeden borec na Plzeňsku.
Když se nedařilo při revizi naměřit nějaké solidní hodnoty,
přinesl fotodokumentac i jak ošetřil nejen spoje...


Máme studnu, byla tam více než 30 let klasická vodovodní trubka se Zn povrchem.
Asi metr trubky, co byl trvale ve vodě, vydržel. Více než metr, co byl trvale nad vodou, vydržel.
Nejhorší byla střední část, která byla střídavě na suchu a ve vodě.
"vodař" potvrdil, že to není nic mimořádného.
Takže i u zemniče ze srovnatelného materiálu bych očekával, že tam, kde se nemění výrazně a opakovaně prostředí, by to neměl být problém.
Vývody ošetřit, spoje taky, ale do betonu? Kolik by ho tam chtěl dávat? Do toho bych nikoho netlačil.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.07.2017, 07:53 »

Mají v tom VO otevřeno nonstop? tanecek
Za cenu širšího výkopu, žlabů, betonu a práce kolem jsem cenově na nerezu.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 18.07.2017, 08:22 »

"Zn" povrch je už základní ochrana proti korozi v normální půdě...
Samozdřejmě závisí na její síle...Pokud je půda "agresivní" tam už se musí jak píše kol.Hudec
jinými materiály.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.07.2017, 08:31 »

Pokud dotyčný vlastní bagr nebo ruční bagr a chce se mu udělat takovej výkop, tak proč ne.
Jestliže má ještě přísun betonu, tak proč ne.
Přiznejme si, že to bude řešení dražší, než jen provedení výkopu a položení do výkopu a doplnění "pár" zemnících tyčí. Ale zase na druhou stranu v tom betonu, to pravděpodobně vydrží víc než jen uložení v zemi.
V porovnání s nerezem, těžko říci, to chce vzít papír a kalkulačku a počítat...

Funkčně a co se týče trvanlivosti, tak v tom asi nevidím, žádný zásadní problém. Pokud, jak píšeš Honzo, budou dostatečně ochráněny ochráněny spoje a přechody mezi jednotlivými prostředími beton/zemina, zemina/vzduch, beton/vzduch...

Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.07.2017, 08:54 »

Ono je možná dobré si položit otázku, co ten který elektrikář říkal a co si ten který skladník mohl již domyslet. Původní diskuse se mohla motat kolem pomocného materiálu jako je Dehnit a tichou poštou z toho vylezla ochrana proti korozi betonováním
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 18.07.2017, 21:12 »

Ono je možná dobré si položit otázku, co ten který elektrikář říkal a co si ten který skladník mohl již domyslet. ..


To potřeba není. Skladník byl v pozici toho co měl připravit materiál dle požadavků zákazníka, který dostal instrukce od svého elektrikáře. Doufal jsem že je to z původního dotazu jasné.

Osobně nevidím mnoho důvodů k podobnému řešení. Jednak je to příliš pracné a pak musím dát za pravdu Milanovi, že cena tohoto řešení je stejná jako použití nerezu. Pak byl šel do nerezu a ušetřil si tím mnoho práce a starostí.
Odkopal jsem už dost zemničů a většinou byly v dobré kondici i po desítkách let. Zde ten elektrikář tvrdil, že bez toho betonu to nevydrží snad ani tří let. To považuju za tvrzení ničím nepodložené, až lživé.
Pokud je někde problém, tak všichni víme že v přechodech mezi různým prostředím a už to i zde bylo zmiňováno.  To se navíc nechá řešit a v normách k tomu jsou dána jasná pravidla.

Mě osobně zajímá, zda by jste svému zákazníkovi vůbec někdy navrhli takové řešení zemniče, případně zda vidíte tento způsob jako přínosný, i vzhledem k náročnosti provedení. Teď nemyslím kopání. Výkop je už hotov, protože dům byl obkopáván a základy sanovány a izolovány.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.07.2017, 21:44 »

Otázkou je, jestli tam nedošlo taky ke zmatení pojmů a dojmů a původní myšlenak nebyla, že má oblít zemnič bentonitem pro lepší parametry uzemnění a .......

Jinak se oblitím při kvalitním provedení dostane zemnič do homogennějšího prostředí, než v zemině komel domu z části třeba navážky, odpadu ze stavby, které by na jeho životnost mohly mít negativní vliv. IMHO to bude to mít i pozitivní vliv na parametry uzemnění.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 18.07.2017, 22:15 »

Možná trochu jinak. To je samé coby kdyby.

Jde o standardní provedení zemniče, nebo si elektrikář vymejšlí? Opravdu by FeZn v zemi nevydržel dostatečnou dobu v běžné zemině, ale jen cca 3 roky? Samozřejmě provedené dle normozvyklostí podivej
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.07.2017, 22:26 »

Viděl jsem FeZn 10 za 3/4 překousanej bluďasem. Viděl jsem FeZn 8 po 40letech vypadala jak půl roku stará... A teď někomu raď. 
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 18.07.2017, 23:03 »

A ty (nebo i někdo jiný)  už jsi se setkal někde s podobným řešením zemniče?

A prosím. Oprostit se od coby kdyby a odpovídejte prosím příklady z běžné praxe, nebo způsobu kterým by jste to sami navrhovali. Týká se to běžného domu v běžné výstavbě. Žádné šaliny ani jiná trať v dohledu.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 19.07.2017, 07:18 »

Záleží samozřejmě na kyselosti půdy, která dokáže značně zkrátit životnost pásky. Ale že by pásek uhnil za 3 roky, to se mi zdá být opravdu přehnané.
Jak už tu psal Milan Hudec, když si sečteme práce a materiál na betonovém pasu, pak můžeme do země s klidem hodit Nerez a je klid na věky.

Mě osobně zajímá, zda by jste svému zákazníkovi vůbec někdy navrhli takové řešení zemniče....... ..



Určitě ne. To bych se musel dočista zbláznit. Po ekonomické stránce je to naprosto zbytečné.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.07.2017, 07:28 »

Žlaby bývají vyrobeny z betonu s potlačenou nasákavostí, další přírůstek odporu lze očekávat mezi betonem žlabu a betonem zálivkovým (ideálně se nespojí, obdobně jako u pásku položeného na ztuhlý beton s následným zalitím další vrstvou).

Pokud bych měl tipnout, tak pro dosažení ekv.vodivosti pásku ve žlabu a pásku v zemině ho budu potřebovat v prvním případě o nejméně 1/3 více.
V případě pásku na betonu s následným zalitím o 1/5 až šestinu.
Časem se ovšem tyto poměry budou měnit ve prospěch pásku v betonu, ovšem betonem jednolitě oblitého, v opačném případě bude pásek v místě styku dvou vrstev betonu korozí napaden taktéž.
Pro skutečně top uložení pásku bych si představoval jeho "spuštění" do základu zezhora do ještě čerstvého betonu s horní následnou fixací.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 19.07.2017, 08:21 »

A ty (nebo i někdo jiný)  už jsi se setkal někde s podobným řešením zemniče?

Setkal jsem se s obléváním zemniče bentonitem pro zlepšení parametrů. Bylo to na redučce plynu na skalnatém (krasovém) podloží. Jinak jsem na podobné řešení nenarazil.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin M.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.07.2017, 08:31 »

Středovlnná vysílací stanice z roku 1943, anténní zemnič 60 paprsků FeZn páskem 20x2 mm 50m dlouhé na všechny strany od paty, k tomu 6 Cu zemních desek..jedna údajně až 6m pod patou stožáru, o té ale nikdo nic neví Škleb....jediné ošetření - v patě na přechodu vývodů vzduch - beton - napatláno asfaltem... V zemi žádné ošetření....a světě div se, uzemnění i po sedmdesáti letech ve výborné kondici...
Myslím, že toto FeZn uzemnení je co se trvanlivosti týče tedy srovnatelné se zemními systémy vysílačů, kde se používaly pavučiny z 2-4mm měděného, nebo např. v Poděbradech bronzového drátu...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 19.07.2017, 17:18 »

 poklona , konečně jsme se někam posunuli.

Dle reakcí tedy nejde o standardní řešení. Nejenže vychází časově i materiálově draho, ale navíc Milan Hudec naznačil i další možné technické problémy, které celou snahu mohou navíc stejně potopit.

Podle mne i dalších kolegů, navíc FeZn pásek umí vydržet i dostatečně dlouhou dobu, pokud tam nejsou extrémní podmínky v zemi. Pak už bude záležet na samotném provedení montážní firmou a její pečlivosti.  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 20.07.2017, 02:05 »

Honzo, celé téma je jako kdybych v autosalonu řekl: Chci auto, aby mělo volant a 4 kola, kolik to bude žrát?
Je zde spousta proměnných, od složení půdy, místních podmínek, případných bludných proudů až po kvalitu zemnícího pásku a způsobu montáže. A tak bychom se mohli bavit do soudného dne.

Přispěji pohledem z praxe. Zažil jsem zemnič, který při první periodě po pěti letech byl na hranici hodnot (podstatné zhoršení oproti výchozí revizi) a při druhé periodě už asi nebyl vůbec. Zde se nakonec zakopal nerez a nedávno, při první periodické, jsou hodnoty prakticky stejné jako u revize výchozí.

Jak psal Lukáš, dvakrát jsme zemnič ve výkopu obetonovávali kvůli zlepšení hodnot na pískovém podloží, ale to je už jiný důvod a nesouvisí s původním dotazem.

Celkem mě zaráží, jak se neustále řeší cena nerezu. Zkoušeli jste už někdy porovnat cenu v pozinku a nerezu? Jaký byl rozdíl? A porovnali jste tento rozdíl s cenou zemních prací? Ty bývají zpravidla nejdražší a řešit rozdíl ceny u nerezu je v tuto chvíli absurdní. Pokud tedy mám nějaký důvod k pochybnostem o životnosti zemniče a nejde zrovna o veřejnou zakázku s hodnotícím kritériem cena (tam záruku přežije i pozink od Tremisu),  volím nerez.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 21.07.2017, 19:57 »

Je zde spousta proměnných, od složení půdy, místních podmínek, případných bludných proudů až po kvalitu zemnícího pásku a způsobu montáže. A tak bychom se mohli bavit do soudného dne.

Ano. ALe zadání bylo dům na vesnici, běžné podmínky. Tedy nehrozí bludné proudy, agresivní zem, jen nekvalita nerezu a montážní firmy.

Přispěji pohledem z praxe. Zažil jsem zemnič, který při první periodě po pěti letech byl na hranici hodnot (podstatné zhoršení oproti výchozí revizi) a při druhé periodě už asi nebyl vůbec. Zde se nakonec zakopal nerez a nedávno, při první periodické, jsou hodnoty prakticky stejné jako u revize výchozí.

To jsem opět u kvality materiálu a možná i práce.

Celkem mě zaráží, jak se neustále řeší cena nerezu. Zkoušeli jste už někdy porovnat cenu v pozinku a nerezu? Jaký byl rozdíl? A porovnali jste tento rozdíl s cenou zemních prací? Ty bývají zpravidla nejdražší a řešit rozdíl ceny u nerezu je v tuto chvíli absurdní. Pokud tedy mám nějaký důvod k pochybnostem o životnosti zemniče a nejde zrovna o veřejnou zakázku s hodnotícím kritériem cena (tam záruku přežije i pozink od Tremisu),  volím nerez.

Jo, s tím se dá souhlasit.   Mrknutí

Osobně chápu že v určitých místech a za jistých podmínek, může být popsané uložení v betonu dobré. Zlepšíme tím jednak hodnoty zemniče a pak pásek ochráníme před některými vlivy. Ale rozhodně to není standardní a běžné řešení.  Pokud bych jej navrhoval, tak bych k tomu musel mít nějaký důvod a ten záíkazníkovi i vysvětlit. Osobně se domnívám, že v této oblasti nejsou tak špatné podmínky, aby to bylo potřeba řešit jinak, než standardním způsobem.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na co je elektrolyt v Cu/CuSo4 sondě?
 Čím ošetřujete zařízení proti vzdušné vlhkosti?
 Hrozí u "mokrého" topného tělesa v bojleru při DC napájení elchem koroze?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Jaký materiál volit pro hromosvod na FeZn střechy, aby nedošlo ke korozi?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?