Název: Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná? Přispěvatel: František Leopold 03.08.2009, 16:45 Podle projektové dokumentace má být motor evakuačního výtahu o výkonu 15kW natažen v délce 51 metrů kabelem CHKE-V 5Cx4mm2.
Kabel bude uložen volně na příchytkách ve výtahové šachtě. Dle mého názoru je dimenze kabelu nedostatečná, jen se nemám pro své tvrzení o co opřít. Nemám bohužel v PC sichr, takže ani tímto způsobem si nemohu pomoci. Co si myslíte vy o dimenzi tohoto vedení? #112# Název: Re: Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná? Přispěvatel: Radek Kroutil 03.08.2009, 18:58 Moc se v Sichru ještě nevyznám, to by věděl Petr, ale co toto? Pokud jsem někde udělal chybu, promiňte... :-[
Název: Re: Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2009, 22:02 Nemám bohužel v PC sichr, takže ani tímto způsobem si nemohu pomoci. Co vám brání si jej stáhnout a nainstalovat?Název: Re: Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná? Přispěvatel: IM 04.08.2009, 00:39 On ten Sichr není všechno, viz odpověď č. 1. Pokud zadám kosínus fí u motoru 0,95 a proud pro 15 kW uvažuji kolem 22A, na vstupu vymyšlený úbytek napětí a napětí nakrátko 4%, nemá výsledek žádnou věrohodnost.
|