Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michael Stern 23.07.2018, 10:02



Název: Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
Přispěvatel: Michael Stern 23.07.2018, 10:02

Dáváme s kamarádem dohromady domácký minipivovar a plánujeme si sestavit ohřívač vody na cca 400 l, v němž by byly osazeny 2 topná tělesa á 6kW (celkem tedy 12kW).

Je reálné, aby takový výkon utáhly stávající rozvody elektřiny?

V řešeném prostoru je rozvaděč 3×25A. Ze zkušeností nikdy s elektřinou nebyl problém i při zapojení průmyslových brusek podlah apod. (když jsme brousili podlahy),  kromě jedné, které měla 3kW motor (20A) a občas se vypínala (ale jističe nevyhazovala, tak možná mohl být problém na straně spotřebiče).


Název: Re: Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.07.2018, 21:22
Tady si z nás někdo dělá srandu?

Bez znalostí a projektu stavíte minipivovar? Stavíte (sestavujete) si sami tlakovou nádobu a VTZ?

No, osobně vám popřeji maximálně hodně štěstí. Z mé strany se vám dostane jediné rady a to je rychle kontaktovat projektanta, který vám pomůže s návrhem elektro i řízení technologie.  (norm)


Název: Re: Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 23.07.2018, 21:59
Poslechněte radu váženého pana kolegy a nechte si udělat projekt,provedení nechte zkušené firmě, tady není místo pro kutily.Jen naznačím cestu,já bych 6kW řešil jako 3x 2kW rozloženo do 3 fází ..ale nepřísluší mi projektovat vám zařízení, vážený pan kolega by vám to udělal bude li mít čas...


Název: Re: Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
Přispěvatel: Michael Stern 24.07.2018, 07:49
Zřejmě jsem položil špatně otázku, omlouvám se. Ano, pivovar si sestavujeme sami, ale odborné věci (tlakové nádoby, plyn, komín apod.) nám samozřejmě dělají odborníci vč. revizí a potřebných zkoušek. I elektroinstala ci bude muset zapojit elektrikář, šlo mi jen o prvotní nástřel řešení, respektive informaci, zda je vůbec možné o výše popsaném řešení ve vztahu ke stávající elektroinstala ci uvažovat. Je lepší přijít za odborníkem s konkrétní představou a navíc, ač jsem jen obyčejný stavař pozemák, mě tyhle technologické věci zajímají. :)

Rozdělení menších otopných těles na víc fází zní dobře. Ale to už bude opravdu chtít odborníka. Kdybyste věděli o nějakém šikovném, který by byl schopen dát dohromady schéma rozvaděče na základě požadavků (bude tam i teplotní regulace, spínání solenoidových ventilů apod.),  budu rád.


Název: Re: Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
Přispěvatel: Martin sediiik 24.07.2018, 09:41
Nejlepší je samozřejmě šetření přímo na místě, tohle budou jen odhady... 12kW, to je na každou fázi 4000W, což při napětí 230V dává něco kolem 17 ampér, jistič 3X25A to tedy utáhne. Ale zdaleka nejde jen o jistič, musí se zohlednit délky a průřezy vedení, počty spojů, stav izolace, soudobost, oteplení kabelů... Určitě tam budete mít spoustu dalších spotřebičů, muselo by se vyřešit i hlídání toho, co zrovna "poběží" a bude odebírat proud...

...fakt to není jednoduché střelit takhle od boku.


Název: Re: Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.07.2018, 11:44
Zřejmě jsem položil špatně otázku, omlouvám se.
.............. ....
Kdybyste věděli o nějakém šikovném, který by byl schopen dát dohromady schéma rozvaděče na základě požadavků (bude tam i teplotní regulace, spínání solenoidových ventilů apod.),  budu rád.

Jako se dům staví od základů, tak VTZ (vyhrazené tech. zařízení) se začíná projektovou dokumentací. Dům bez řádných základů praská a instalace bez projektu až příliš často  vyžaduje následné a dražší opravy, aby byla bezpečná. Jako RT to dobře znám z praxe.

Nicméně něco k dotazu. Nevíme jaké kabely (průřezy) tam ve stávající instalaci máte, jaké jsou délky a uložení, proto nemůžeme vědět zda budou vyhovovat požadovanému zatížení bojlerem.
12kW zátěž je stále stejná, ať je ve dvou 6kW tělesech, nebo třeba třech 4kW tělesech. jen se to může možná lépe "regulovat" v případě potřeby.
Nicméně 12kW zapojených třífázově, nejsou pro 25B/3 jistič problém. otázkou je ovšem co další zátěže. Třeba čerpadla, míchání, regulace a řízení, nebo osvětlení. Všechny odběry se mohou nasčítat tak, že tento jistič nebude dostatečným.

Prostě stále není dostatek informací, jelikož celá tato problematika je o trochu složitejší, znovu vás odkážu na spolupráci s odborníkem, který to dokáže posoudit podle vašich konkrétních požadavků a přímo na místě. Jde o trochu náročnější provoz, kde se vyskytuje voda a ta se jak známo s elektrikou moc ráda nemá. Pokud jen trochu ustoupíte z kvality, tak vám hrozí jednak časté technické problémy (koroze od vlhka, zničené spoje, padání proudových chráničů a pod)
ale i mnohá bezpečnostní rizika, kdy pak ohrožujete nejen sebe, ale i lidi okolo.