Název: Jak odstranit přepětí v síti o víkendech? Přispěvatel: MSV Liberec 11.07.2013, 10:27 Mimo pracovní dobu a o víkendech se v síti objevuje přepětí, hodnoty na UF Guardu u FVE jsou U1 - 90V, U2 - 280V, U3 až 400V.
Hlavní jistič 160A v trafostanici často padá v noci a o víkendu. Před instalací FVE tam byl jistič 350A který nepadal. Dle připojovacích podmínek byl nahrazen 160A a problém byl na světě. Potřeboval bych odhalit příčinu, už nevíme co s tím. Název: Re: Jak odstranit přepětí v síti o víkendech? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.07.2013, 16:46 Ta napětí by naznačovala, že je nějaký problém s připojením středního bodu!
To by chtělo na místě proměřit! Je to nějaká ostrovní síť a je to v IT nebo je to TN? U TN bych měl strach i z možného výskytu nebezpečného dotykového napětí, když nevíme co se tam děje a proč. Rychle zalistujte ve "Zlatých stránkách" a sežeňte nějakého RT nebo dobře vybaveného elektrikáře! Název: Re: Jak odstranit přepětí v síti o víkendech? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.07.2013, 18:19 Co vypíná ten jistič, nadproud nebo ufguard? Jak je řešen rozpadový bod? Už jsem se setkal s vadným relé.
|