Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2016, 07:28 » |
|
Síť IT by mohla vzniknout obecně vzato připojením rozvodu na sekundár oddělovacího transformátoru, na jehož primár je připojena stávající síť TN-S. Konkrétní charakter rozvodu za transformátore m by následně mohl být posuzován dvojím způsobem. Například při použití jednofázového transformátoru 230/230 V by mohla vzniknout nová síť 2 AC 50 Hz 230/IT nebo by se mohlo jednat o pokračování původní sítě např. 1NPE AC 50 Hz 230 V/TN-S s ochranným opatřením „elektrické oddělení“.
No nevím nevím. Budto mám el.oddělení, tj. nesíťový rozvod který značím 2AC 50Hz 230V nebo v případě napájení více spotřebičů doplním za toto podmínku druhé poruchy tj. TN. (Další debata by mohla být o niancích v případě kdy budou neživé části z provozních důvodů uzemněny). Nebo mám IT se vším všudy co k této náleží.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2016, 07:55 » |
|
Prozradíte mě výrobce? Klidně do soukromé zprávy. Toto by mě zajímalo, protože bych takovou UPS občas potřeboval.
Většinou to jde udělat u všech UPS....Ale je nutný zásah odborného servisního tecnika (ne amatéra).....také jsme to upravovali (někde odpojil v UPS jeden PE vodič na uzlu).... Jako celek bylo vše přes PE OK.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|