Název: Dá se měřit proud ochranným vodičem klešťovým miliampérmetrem? Přispěvatel: Žvak Petr 04.09.2015, 04:16 Můj přístroj tuto možnost nemá. Vyřešilo by to krátké prodloužení s odhaleným PE vodičem?
Název: Re: Dá se měřit proud ochranným vodičem klešťovým miliampérmetrem? Přispěvatel: František Šohajda 04.09.2015, 10:31 Dříve jsem měl udělán takový přípravek na 1fázový rozvod v zásuvkách (vidlice a prodlužovací zásuvka spojena dohromady a PE spojen přes očko venkem, abych tam dal klešťák)....
Dnes používám na unikající proudy MP MD 9270 MERTEL...je super!! dále umí činný,jalový,zdánlivý výkon,účiník, fázový posun, harmonické a další funkce.. Za tu cenu , dobrý MP. Název: Re: Dá se měřit proud ochranným vodičem klešťovým miliampérmetrem? Přispěvatel: Maroš Klein 04.09.2015, 11:34 Záleží na tom, ako s tým údajom mienite naložiť.
Ak to chcete využívať pre revízie spotrebičov, je lepšie splniť požiadavky na meracie zariadenia uvedené v 33 1610. Mám skúsenosť, že obyčajný kliešťák si v porovnaní s predpísaným meraním unikajúcich prúdov žije svoj vlastný život. |