Již nějaký týden se s kolegou revizním technikem dohadujeme o pospojení v prostorách kuchyňských provozů. Rozsoudí naši při někdo z kolegů?
Varna kuchyňského provozu střední školy byla modernizována a také byly instalovány tzv.mycí vany. Mycí (oplachová) vana je nerezový hluboký dřez jehož nedílnou součástí je bezdotyková baterie. Veškeré obvody i štítkově označeny jako tř.II. Já vím,že i voda je zcela nová-plastové potrubí. Tento samostatný výrobek obsahuje přívodní šňůru II která přímo zaúsťuje do trafa s bezpečnostním oddělením.
Tento samonosný spotřebič pevně přibudovaný k podlaze a rozvodu vody je pospojen. Nejsem si jist tímto pospojením,protože jsem vlastně"zrušil tř.II" a nahradil ji pouze zvýšenou ochranou pospojením. Co se stane pokud se pospojení někde přeruší a z vedlejšího stroje se objeví na kovové kostře napětí 0,2-5sec. Za rady předem děkuji.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hofman
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.12.2006, 13:02 » |
|
Nic takového tato vana nemá,díky za další reakce
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hofman
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.12.2006, 16:45 » |
|
Pospojení je přivedeno na šroub z podlahy,který je přes kvalitní podložky sponen s nosnou nohu. Krytí vyznačeno 54 Vnější vlivy běžné pro stravovnu-prostor zvlášť nebezpečný,ale to opravdu není podstata věci. 20 strojů ve varně je pospojeno,vše jsou to stroje tř.I s ochranou sam.odpojením,ale po nové instalaci přibyl tento výrobek. Krytí,vnější vlivy nemají na tento problém zásadní vliv. Především-MOHU POSPOJIT ZAŘÍZENÍ tř.II ??
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hofman
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.12.2006, 10:14 » |
|
Pane Molák,děkuji za odpověď. Proto jsem psal tuto otázku s mnoha otazníky. Jak píšete o polemice,obrátit se na opravdového odborníka je trošku zavádějící,protože s odpovědí si pořádně nevěděl rady ani zástupce I.T.I a sraz revizních techniků. Proto jsem se pokusil dotázat se na tomto serveru Dělám práci revizního technika již 15let. JSEM ZASTÁNCEM VARIANTY NIKDY NEPOSPOJIT ZAŘÍZENÍ TŘ.II ale po různých setkáních jsem byl bohužel jediný!! Snažil jsem se o podporu z Vašich řad. Děkuji a krásné vánoce.
|
|
|
|
Jaroslav Hofman
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.12.2006, 10:50 » |
|
Pane Novák děkuji za odpověď. Musím vám dát za pravdu s určením vnějších vlivů,ale nebudu do protokolů zasahovat vše bylo již určeno komisí a posvěceno projektantem. Přesto děkuji za odpověď a krásné vánoce.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.12.2006, 11:27 » |
|
Pane Hofman, já vás taky nenaváděl k nějakým zásahům ohledně určení vlivů. To ani není možné. Mne jen zajímalo, jestli je vůbec nutné v tom vašem případu nějaké pospojení. I vám přeji klidné Vánoce, pokud možno bez práce.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Jaroslav Hofman
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.12.2006, 17:05 » |
|
Jan Alin děkuji za odpověď a krásné vánoce
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hofman
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 27.12.2006, 17:28 » |
|
Čistič fóra i pan Kořínek mají vlastně pravdu. Až po svátcích zjistím zda "škopek je označen jako tř.II,ale nesouhlasím s tím že v těchto prostorech nic nezkazím.Zaříz ení tř.II je podle mého názoru ochrana,která nám znemožňuje možnost nebezpečného napětí na jakékoliv přístupné části. Plno takových částí je kovových ale výrobce to má výrobou druhu izolace snad zajištěné.
Pokud tyto části pospojím,nebude na této kovové části neb.U které se přenese z jiného stroje při poruše pospojeni.Nabí zím následující příklad: Někde v prostoru se poruší pospojení Tato vanička však zůstane pospojena se sousedním strojem,mlýnek tř.I Vznikne porucha mlýnku a neb.U bude na kostře vaničky po povolenou dobu 0,2-5sec. Ale pokud tř.II nepospojíme tak máme ochranu tímto zajištěnou a snad je klid. Vím že někdo namítne že pospojení je nutné kontrolovat,ale mnohokrát se na to přijde až při revizi. A protože na vaničku není přiveden vodič PE pouze N-L ,nemá od výrobce instalovanou svorku přikláním se k názoru nepospojovat. Děkuji za všechny příspěvky.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hofman
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.12.2006, 18:47 » |
|
Správně jste můj popis pochopil pane Lukš,souhlasím s Vámi děkuji za příspěvek,
|
|
|
|