Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« kdy: 15.03.2010, 22:04 » |
|
Jističe chrání přívodní vodiče ke spotřebičům,ale nechrání samotný spotřebič. Je tedy teoreticky možné použít pro 60W žárovku pojistku 50A a přívodní kabel 10mm2? Odporuje to něčemu nebo je to z hlediska funkčnosti a bezpečnosti v pořádku? Vodič 10mm2 se samozdřejmě do objímky žárovky nevejde,ale píši to jen čistě teoreticky #116#
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2010, 07:04 » |
|
Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstala ci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstala ce vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.
Jenom doplním a upřesním, že podmínka 10A vypínač a 10A jistič platí pouze pro nedefinované připojené spotřebiče (například zásuvka). Pokud se připojuje za vypínač jasně definovaný spotřebič nebo svítidlo, dimenzuje se vypínač dle jmenovitého proudu připojeného zařízení. PS: Všeobecně - jistič jistí pevné vedení proti přetíženi i zkratu. Od zásuvky musí jistič jistit vedení proti zkratu.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2010, 20:06 » |
|
Myslím, že otázka zněla jinak. Jistič obsahuje dva nezávisle působící přístroje
Nadroudová spoušť chrání proti přetížení a působí v časech od jednotek vteřin do desítek minut.
Zkratová spoušť chrání především instalaci před dynamickými účinky zkratu (a zajišťuje ochranu před NDN). Vypíná v časech řádu desítek milisekund.
Zda spotřebič jistit před přetížením je složité téma, u vedení je to jednoduché - v podstaté vždy.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #8 kdy: 16.03.2010, 20:18 » |
|
Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas? A nezapomněl jste na revizi a splnění velikosti impedance smyčky?
|
|
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #10 kdy: 16.03.2010, 22:47 » |
|
Ještě mi není jasné, proč výrobci u všech spotřebičů nad 2 kw uvádějí v návodech jaký jistič musí být danýmu spotřebiči předřazen,když jistič spotřebič nechrání Pokud mu ale předřadím neuměrně vysoký jistič a dojde k poškození přístroje,tak by asi reklamace nebyla uznaná,jelikož jsem nerespektoval návod výrobce. A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení? Tvrzení že jistič chrání vodiče,ale nikoliv spotřebič mi totiž nepřijde přesné.
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 17.03.2010, 00:25 » |
|
A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení? Tvrzení že jistič chrání vodiče,ale nikoliv spotřebič mi totiž nepřijde přesné. Jistič je primárně určen pro jištění pevné části rozvodu. Pokud má výrobce nějaký požadavek na jištění, musí to jasně uvést. Pokud je vhodné nějaký přístroj jistit menší hodnotou jištění, než jsou standartně jištěny pevné napájecí rozvody, zpravidla to výrobce řeší pojistkou v přístroji. Napájecí přívod pak nemusí odpovídat jištění pevného rozvodu, ale může odpovídat předpokládaném u odběru spotřebiče (např. lampička zpravidla nebude mít tak silnou žárovku, že by nestačïl vodič 2x 0,5mm2 - i když zlaté české nebo ukrajinské ručičky umí moc a taková "zlodějka" v objímce, odkud by byla napájena rychlovarná konvice nebo olejový radiátor, to by byla paráda) Poškození spotřebiče neúměrně velkých jištěním - standartně se rozvod 230V jistí 16A, silnější jistič je problém, protože na to nejsou dimenzované kontakty v běžné zásuvce a pokud je 16A na spotřebič moc, je to věc výrobce, aby tento stav "ošetřil".
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #16 kdy: 18.03.2010, 06:28 » |
|
Např. distributor požaduje jistič max. 6 A např. u E ONu je to 2A..mají to i v připojovacích podmínkách..6A neberou
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|