František Maňák
|
|
« kdy: 21.09.2010, 17:12 » |
|
Může se při čištění vypuštěné komory vodojemu kde jsou mokré zdi, na dně kaluže a sedimenty při použití tlakové myčky a v tomto prostředí se pracovníci volně pohybují, použít pracovního osvětlení (halogenů) na napětí 230V a při přítomnosti do obvodu zařazeného proudového chrániče?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2010, 19:11 » |
|
Toto je docela problematická věc. Na podobné práce by se měly zpracovat "Místní provozně bezpečnostnost ní předpisy", kde bude stanoveno, jakým způsobem a s použitím jakých pomůcek je možno práce provádět.
Obecně lze říci, že pokud ta halogenové svítidla budou mimo dosah vody, budou v pořádku a připojena přes chránič 0,03A, že by to snad mohlo nějak jít. Ale nutno posoudit na místě.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 22.09.2010, 08:15 » |
|
Pokud zařadíme vnitřní prostor vodojemu jako omezený vodivý prostor, pak veškeré přenosné spotřebiče, nebo spotřebiče držené v ruce musíte napájet z obvodů SELV, nebo za oddělovacím trafem. Pro světla (neupevněná) více-méně totéž, detaily hledejte v ČSN 33 2000-7-706 Omezené vodivé prostory.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #3 kdy: 22.09.2010, 10:42 » |
|
Omezené prostory ve vodojemu asi budou, ale vodivé ne nezbytně - většina vodojemů není z vodivých (kovových) materiálů. Ovšem prostředí bude asi AD5 (mokré), tedy zvláště nebezpečné.
Jak jsem psal, nutno posoudit na místě.
|