V první řadě záleží na tom, z jaké sítě je trafo napájené, zda se jedná o síť uzemněnou přes odporník-kabelové sítě nebo přes tlumivku-venkovní vedení. Dále je nutné znát délku kabelu k trafu, kvůli kapacitním proudům kabelu. Na tento proud nesmí ochrana reagovat.
U vývodu pro trafo 1000kVA se dostáváme na hodnotu nastavení 1. stupně ochrany ca 5A primárního proudu, čas musí být selektivně nastaven vzhledem k nadřazeným ochranám.
Při montáži součtového transformátoru nesmíte zapomenout provléct zpět přes součtový transformátor stínění plášťů vn kabelů
zajímavý odkaz:
http://www..../index.php?id_document=36857
Jen dotaz, co bude ochrana vypínat, odpínač s pojistkami nebo bude sloužit pro signalizaci?